Thread Content
L’agence de conception a établi une fiche technique pour la vanne de régulation, puis le fabricant a choisi un modèle spécifique en se basant sur cette fiche. Par exemple, si le diamètre du tuyau d’origine est de DN100, le diamètre de la vanne choisie par le fabricant est de DN40. Le rétrécissement du diamètre est trop important ; selon la norme 20507, le diamètre d’une vanne de régulation ne devrait pas être réduit autant que d’habitude. Comment communiquer avec le fabricant pour qu’il reprenne son choix ou qu’il opte pour la vanne qu’il avait proposée à l’origine ?
Venez discuter de vos solutions.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par hfrs le 26/12/2017 à 15:59. S’il s’agit d’un chemin, il ne peut pas être inférieur à la moitié. Il est impossible de le calculer sans des tableaux de données spécifiques. De plus, le calcul des voies de propagation devrait être fourni par l’agence de conception ; votre agence de conception ne l’a pas fourni ?
Tout d’abord, le fabricant doit fournir un rapport de calcul ; une fois que vous l’aurez obtenu, comparez-le avec le rapport de calcul du bureau d’études. Vérifiez si les valeurs de CV de calcul et d’ouverture fournies par l’institut de conception diffèrent beaucoup de celles du fabricant. La différence est trop grande, il est probable qu’il y ait une erreur dans les calculs de l’une des parties. Ensuite, regardez le choix du CV nominal ; le CV nominal varie selon les fabricants. Si le fabricant dispose de modèles de même capacité CV mais de plus grand calibre, il suffit de communiquer directement avec lui pour qu’il procède au remplacement. S’il n’y en a pas, communiquer la situation au bureau d’études afin d’envisager un changement de modèle, ou bien il s’agit peut-être de problèmes dans les données fournies par le processus ; le bureau d’études devra alors vérifier à nouveau. Enfin, si les conditions de fabrication sont correctes et qu’il n’est pas possible de trouver une vanne fiable, il n’y a pas d’autre solution que de choisir une vanne dont le diamètre est inférieur à la moitié du diamètre du tuyau.
Pour cela, vous ne pouvez que soumettre la demande aux bureaux d’études et au fabricant pour voir s’il y a des problèmes. S’il n’y en a vraiment pas, il n’est pas nécessaire de se conformer aux normes.
La taille des vannes fournies par le fabricant doit être confirmée par nous avant qu’elles ne puissent être installées et utilisées. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire
Ce que vous entendez par changement de modèle, ensuite, c’est que le fabricant doive sélectionner un nouveau modèle en se basant sur la fiche technique ?
En fonction du débit réel que vous utilisez, si le diamètre de 100 pouces défini par l’agence de conception ne peut pas être modifié, notre usine adaptera le diamètre en l’élargissant ou en le réduisant en fonction de votre débit
En fait, un diamètre de vanne de régulation inférieur de deux classes est assez courant. 。 。 On ne peut pas dire seulement que les chemins de flux se réduisent, l’agrandissement des tuyaux existe également. 。 。 Personnellement, je pense que une ouverture normale de 10 à 60 est acceptable. 。 。
Laissez le fabricant choisir un grand calibre en fonction de son CV
Pour un tuyau DN100, une vanne DN50 est acceptable ; expérience dans le choix des vannes de régulation.
Un ouverture de 40 est déjà très faible.
Je veux dire, est-ce que c’est la moitié inférieure de la norme ou c’est acceptable ? Si c’est DN40, on a l’impression que soit le tuyau de processus est trop grand, soit il y a un petit problème.
Je veux dire, une fois que vous avez confirmé que le calcul du fabricant est correct, transmettez l’information au bureau d’études. L’agence de conception examine s’il existe d’autres types de vannes plus appropriés à choisir. S’il n’y en a pas, ils vous donneront également des suggestions appropriées. La situation à laquelle vous êtes confronté actuellement peut être l’une des suivantes : 1. La gamme de produits du fabricant ne dispose pas d’un CV adapté au vôtre, car les valeurs CV des vannes varient d’un fabricant à l’autre. On peut changer de fabricant. 2. Les conditions techniques proposées par l’agence de conception présentent des problèmes : le diamètre des tuyaux pris en compte est trop grand ; il est possible que DN80 suffise également aux exigences techniques, ou que le service des tuyauteries autorise un rétrécissement du diamètre des tuyaux avant et après la vanne. Vous devez transmettre ces éléments à l’agence de conception, une fois que vous aurez confirmé que les calculs fournis par le fabricant sont corrects, afin qu’elle puisse vérifier qu’il n’y a pas de problèmes entre les différentes exigences des différents services. 3. En réalité, lorsque le diamètre du tuyau est grand mais le débit faible, il ne vous reste plus qu’à utiliser des vannes à petit diamètre.
Oui, parfois on choisit également des ouvertures de 15 % à 50 %, mais en général, ce sont les données du bureau d’études qui prévalent.