Réglage de la valeur d’alarme du détecteur de gaz formaldéhyde

2017-12-28View Original

Thread Content

Quels sont généralement les seuils d’alarme de premier et deuxième niveau pour les détecteurs de gaz toxiques à formaldéhyde, en ppm ? Quel est généralement le champ de mesure d’un détecteur ?
Reply #22017-12-28
Selon GB50493-2009, la plage de mesure des gaz toxiques doit être de 0 à 300 % de la concentration maximale admissible ou de 0 à 300 % de la concentration maximale admissible pour une exposition de courte durée. En l’absence d’un détecteur satisfaisant, on peut utiliser une concentration directement nocive de 0 à 30 %. La valeur de réglage d’alarme est généralement de 0 à 100 % de la concentration maximale admissible ou de la concentration admissible pour une exposition de courte durée. La valeur de déclenchement du niveau 2 ne doit pas dépasser 10 % de la concentration létale directe. En Chine, la concentration maximale admissible de formaldéhyde est de 3 mg/m³, tandis que la concentration causant des effets nocifs directs est de 20 ppm. Veuillez vérifier vous-même les données et effectuer les conversions
Reply #32019-04-17
La concentration maximale admissible de formaldéhyde est de 0,5, non ? L’IDLH semble être de 30, c’est bien ça ?
Reply #42019-04-17
J’ai consulté les données du MSDS. 。 Comme cela n’est pas mentionné dans la norme 50493, j’ai également suggéré au demandeur de vérifier à nouveau les données correspondantes. 。 Je ne sais pas d’où viennent vos données ?
Reply #52020-06-19
Ce post a été modifié pour la dernière fois par z306905301 le 20/06/2020 à 10:58. On peut vérifier que la valeur MAC pour le formaldéhyde selon GBZ2.1-2019 est de 0,5 mg/m³, tandis que l’IDLH dans 50493 est de 37 mg/m³.
Reply #62020-06-20
Selon la norme GBT 50493-2019, la valeur de détection d’alarme de premier niveau pour les gaz toxiques, inflammables et toxiques est de 100 % OEL, tandis que la valeur de détection d’alarme de deuxième niveau est de 200 % OEL. Il est recommandé, dans le cadre des discussions, de privilégier l’ordre suivant pour les valeurs OEL : MAC > PC-TWA > PC-STEL. Pour le formaldéhyde, MAC0,5 mg/m3 ; selon la formule, le seuil d’alerte niveau 1 est de 0,4 ppm et celui du niveau 2 est de 0,8 ppm.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.