Sur le problème de distribution des signaux

2017-12-29View Original

Thread Content

Un débitmètre à différence de pression, émettant un signal 4-20 mA, équipé d’une barrière d’isolement 1/2 sur site : une sortie est destinée au compteur totalisateur sur site, l’autre est acheminée vers le DCS. On veut maintenant obtenir un autre signal pour une autre usine ; on envisageait d’utiliser une barrière de sécurité 1/3, mais des raisons liées à la gestion l’interdisent. Alors, a-t-on déjà mis en œuvre une solution où un diviseur 1/2 est suivi d’un autre diviseur 1/2 pour obtenir trois sorties finales ? Est-ce réalisable ?
Reply #22017-12-29
À mon avis : c’est faisable, mais je ne l’ai pas testé. Il est conseillé d’essayer
Reply #32017-12-29
Il ne devrait y avoir aucun problème, car il s’agit d’une barrière de sécurité isolée, donc il n’y a pas de limite de charge.
Reply #42017-12-30
Les calculateurs de débit ordinaires disposent également d’une sortie 4-20 mA ; vérifiez s’en dispose votre appareil, car il peut être utilisé si c’est le cas
Reply #52018-01-03
Je ne l’ai jamais utilisé, vous pouvez l’appliquer avec AO dans le système
Reply #62018-01-04
On peut utiliser une sortie AO, mais on ne peut pas utiliser un séparateur en série avec un autre séparateur ; les séparateurs ou les barrières de sécurité ne peuvent pas être connectés en série.
Reply #72018-01-04
Ce n’est pas vraiment recommandé ; à une distance trop grande, la puissance pose un problème. Même avec une barrière de séparation, je crains que cela ne fonctionne pas. La communication réseau entre DCS est encore meilleure
Reply #82019-03-05
Il s’agit d’un compteur de débit installé dans une usine externe ; la solution proposée par la salle des armoires AO n’est pas viable. Pour l’instant, on vérifie si le compteur totaliseur dispose d’un signal de sortie de débit avant de reconsidérer la question.
Reply #92019-03-05
Si la distance est assez grande, on peut utiliser une réaffectation du signal, mais l’exactitude n’est plus garantie, car c’est en fin de compte la somme du premier et du deuxième erreur.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.