Mode de connexion de la résistance thermique
Thread Content
Ce post a été modifié pour la dernière fois par tiandiyi*an le 3/1/2018 à 14:09.Système à deux fils : La méthode qui consiste à connecter un fil à chaque extrémité de la résistance thermique afin d’extraire le signal de résistance s’appelle système à deux fils. Cette méthode de connexion est très simple, mais comme il existe inévitablement une résistance de connexion r, dont la valeur dépend du matériau et de la longueur des fils, cette méthode n’est adaptée qu’à des applications nécessitant une faible précision de mesure.
Système à trois fils : La méthode qui consiste à connecter un fil à une extrémité de la résistance thermique et deux fils à l’autre extrémité s’appelle système à trois fils. Cette méthode est généralement utilisée en combinaison avec un pont électrique, ce qui permet d’éliminer efficacement l’influence de la résistance de connexion. C’est la méthode la plus couramment utilisée dans le contrôle des processus industriels. Système à quatre fils : La méthode qui consiste à connecter deux fils aux deux extrémités de la résistance thermique est appelée système à quatre fils. Deux de ces fils fournissent une tension I constante à la résistance thermique, ce qui permet de convertir R en un signal de tension U. Ce signal U est ensuite transmis aux instruments secondaires par les deux autres fils. On peut voir que cette méthode de brochage permet d’éliminer complètement l’effet de la résistance des broches, et elle est principalement utilisée pour une mesure de température à haute précision. La résistance thermique utilise une connexion à trois fils. Le système à trois fils est utilisé pour éliminer les erreurs de mesure causées par la résistance des fils de connexion. C’est parce que le circuit de mesure de la résistance thermique est généralement un pont déséquilibré. La résistance thermique, en tant que résistance d’un bras de pont dans le pont électrique, voit ses fils de connexion (de la résistance thermique à la salle de contrôle) faire également partie de cette résistance de bras de pont. Cette partie de la résistance est inconnue et varie avec la température ambiante, ce qui provoque des erreurs de mesure. En utilisant un système à trois fils, un fil est connecté au terminal d’alimentation du pont, tandis que les deux autres fils sont reliés respectivement au bras du pont où se trouve la résistance thermique et au bras adjacent. Cela élimine les erreurs de mesure causées par la résistance des fils conducteurs.