Je sollicite l’expert pour le choix d’un compteur de débit à plaque orifice !

2018-01-03View Original

Thread Content

Question aux experts : Quel est généralement l’écart de pression d’un compteur de débit à plaque orifice ? Quel est le rapport entre les tronçons droits avant et après le compteur, l’écart de pression et la précision ?
Reply #22018-01-03
La perte de charge du compteur de débit varie en fonction de la pression du fluide ; sa valeur diffère selon le choix, étant généralement d’environ 10 à 25 KPa. Les tronçons droits avant et après constituent l’une des conditions préalables à une mesure précise par débitmètre à plaque orifice ; ils n’ont pas de relation directe avec la perte de pression, mais sont liés à la précision.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.