Le contrôle par interrupteur du positionneur Yamaku provoque des oscillations ascendantes et descendantes inférieures à 20 %

2018-01-08View Original

Thread Content

Le commutateur du positionneur Yamaki provoque des oscillations de moins de 20 %, j’ai ajusté la sensibilité, mais le lendemain il y a à nouveau des problèmes ; dès que c’est au-dessus de 20 %, tout est stable, mais dès que ça descend en dessous de 20 %, il y a des fluctuations continues, ce qui entraîne de fortes variations du débit. J’ai remplacé le Yamaki par un nouveau, mais c’est pareil. Je cherche quelqu’un qui puisse résoudre ce problème : les 5 vannes de régulation présentent toutes des problèmes.
Reply #22018-01-08
Quel milieu mesurer ? Température du milieu, pression : quel type de valve de régulation ? L’état de panne est FC, FO ? Combien de temps cette vanne devrait-elle durer ?
Reply #32018-01-08
1. Il est recommandé de vérifier le débit réel lorsque la vanne est ouverte à moins de 20 % de sa portée, par rapport aux valeurs de débit indiquées dans la fiche technique de la vanne, afin de déterminer si le débit est trop faible. 2. Vérifiez à nouveau les caractéristiques de débit configurées pour le positionneur Yamaki.
Reply #42018-01-08
Capteur de chlore, température du milieu : 20 °C, vanne à manchon, état de panne FC. La vanne est en service depuis 8 ans ; le positionneur a été remplacé par un neuf, mais le problème persiste
Reply #52018-01-08
J’utilisais auparavant Yamaki, qui a fonctionné normalement pendant 7 ou 8 ans ; ce problème n’est apparu que récemment, donc je n’ai pas envisagé la possibilité d’un débit insuffisant. Je ne comprends pas ces caractéristiques de trafic, frère. Comment ça se lit ?
Reply #62018-01-08
La raideur du ressort de l’actionneur de la vanne de régulation pourrait être insuffisante ; envisager un remplacement.
Reply #72018-01-14
Lorsque le surrégime se produit, le processus passe-t-il en mode automatique ? Essayez de mettre le processus en mode manuel pour voir s’il est possible de le stabiliser. Si c’est possible, alors le positionneur ne devrait pas poser de problème. Ajustez les paramètres PID, passez en mode automatique et essayez à nouveau. Si ça ne marche toujours pas, basculez sur la vanne de dérivation pour vérifier le cylindre
Reply #82018-01-15
Bouger négativement~~~, à ce moment-là, clac_clac_clac, vérifier ne sert à rien du tout ............
Reply #92018-01-16
Avez-vous du mal à respirer lorsque vous l’utilisez, ou bien aussi lorsque vous l’arrêtez ?
Reply #102018-01-18
Je soupçonne qu’il s’agit d’un problème de structure du corps de vanne. Je vais en parler au fabricant pour remplacer cette structure. J’ai déjà eu ce problème par le passé : il suffisait de passer d’un corps de vanne à simple siège à un corps à manchon
Reply #112018-01-18
Ne posez pas de questions sur les posts sur les fouilles de tombes il y a quelques années, tout le monde peut simplement donner des suppositions ou des conclusions. Je pense que la consommation en aval est trop faible, ou plutôt que le débit dans les tuyaux est insuffisant, et que la vanne de régulation ne fonctionne pas dans des conditions normales. Les vannes à manchon sont généralement utilisées pour réduire le bruit, c’est-à-dire lorsque la différence de pression avant et après est importante, avec de la vapeur ou de l’eau chaude, etc. Un mouvement de vibration à faible ouverture correspond généralement à une vanne de régulation de pression ; pour 20 %, ajoutez un délai, sinon ajoutez un délai dans le programme du système de contrôle.
Reply #122018-01-20
Commencez par l’action manuelle pour voir s’il y a des fluctuations, puis évaluez la panne

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.