2018-01-09View Original

Thread Content

Récemment, en examinant le bloc MLD-PVI du CS3000, j’ai rencontré quelques problèmes. Je ne connais pas très bien le CS3000, donc mes questions pourraient être un peu basiques ; je vous prie de ne pas m’en vouloir. Comme le montre la figure 1 ci-dessous, dans le tableau relatif aux connexions des bornes d’entrée/sortie, que signifient les éléments « Référence de données » et « Paramétrage de données » marqués en rouge ? Quelle est la différence ? De plus, dans quelles circonstances le « mode de suivi » de la figure 2 est-il utilisé ? Si, dans un module de contrôle, il y a un bloc PID en haut du circuit, connecté en série à un bloc MLD, et que la sortie du bloc MLD est connectée aux entrées/sorties, je voudrais savoir comment garantir un changement de mode sans perturbation lorsque le bloc MLD passe du mode MAN/AUT au mode CAS ou inversement. Faut-il effectuer des réglages sur le bloc MLD ou sur le bloc PID ? Merci ~ !
Reply #22018-01-09
Les images ne peuvent pas être téléchargées, publiez d’abord le post, on ajoutera les images plus tard~
Reply #32018-01-10
La dernière modification de ce post a été faite par jlshnlhj le 10/01/2018 à 16:03. Le fait de « relier » les données d’un « module » en amont aux bornes d’entrée d’un « module » en aval s’appelle référence de données. La connexion des bornes de sortie du « module » en amont au « module » en aval est appelée configuration des données. La connexion des terminaux, c’est lorsque les bornes de sortie d’un « module » en amont sont « reliées » aux bornes d’entrée d’un « module » en aval. Ce que vous appelez MLD devrait en réalité être MLD-SW ; il s’agit de choisir entre AUT ou CAS, ce qui signifie tous deux une valeur fournie à l’extérieur. Y a-t-il des perturbations dans la sortie lorsque MLD-SW passe en mode manuel pour devenir AUT ou CAS ?
Reply #42018-01-11
Bonjour, en haut, merci beaucoup pour votre réponse. J’aimerais alors demander : à l’intérieur d’un module, comment distingue-t-on les « données » des « bornes » ? Qu’est-ce qui est considéré comme des données et qu’est-ce qui est considéré comme des bornes ? Merci~
Reply #52018-01-11
Pourquoi je ne peux toujours pas télécharger d’images ces derniers temps ?
Reply #62018-01-11
Ce post a été modifié pour la dernière fois par jlshnlhj le 20/08/2019 à 09:12. Chaque module est un peu différent, mais tous sont accompagnés de descriptions détaillées. Comme pour le module PID en cascade, la sortie du niveau précédent (voir OUT dans le tableau du lien ci-dessus) peut être connectée par données ou par des bornes, ainsi que via l’I/O de processus, tandis que la consigne du PID suivant (voir SET dans le tableau du lien ci-dessus) ne peut être connectée que par des bornes ; donc cette connexion est OUT-SET.
Reply #72018-01-11
Oh, avec cette distinction, c’est clair maintenant, merci ! ~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.