Zéroage du transmetteur à double bride

2018-01-10View Original

Thread Content

Il y a un transmetteur à double bride utilisé pour mesurer le niveau d’un réservoir ; la densité du fluide est de 0,8, l’écart entre les brides est de 2,1 mètres, et la densité de l’huile de silicium du capillaire est de 0,94. Normalement, on devrait observer un déplacement négatif, mais en utilisant un appareil 475 pour vérifier la plage de mesure, on obtient 0–16,8 kPa. La valeur de différence de pression affichée est également positive, soit 1,38 kPa. Le tableau affiche également normalement des valeurs correspondant aux vannes magnétiques sur site, d’environ 8 %, et l’on observe des variations selon la tendance. Je voudrais demander : s’agit-il du fait qu’il n’y a pas eu de déplacement négatif de l’instrument, ou bien a-t-on simplement réglé zéro à la position zéro ? C’est pour ça que cette situation se produit, ou y a-t-il un problème avec le transmetteur lui-même ? Est-ce que ça fonctionnera normalement ? Aidez-moi à analyser ça. Instrument de contrôle automatique
Reply #22018-01-10
Selon la densité, la plage, les réglages du transmetteur et la mesure ne présentent aucun problème. La densité des capillaires est négligeable. Le tableau fonctionne normalement.
Reply #32018-01-10
Regarde à l’intérieur de la montre, il n’y a pas de migration.
Reply #42018-01-10
Bonjour, ancien chef ! :P, Je suis tellement heureux de vous voir ! Puisque « en regardant à l’intérieur de l’indicateur, il n’y a pas de déplacement », on peut supposer que, après l’installation de l’indicateur, on l’a directement réglé à zéro lorsqu’il était à la position zéro. Mais après un tel réglage à zéro, en principe, il faudrait encore le régler à pleine échelle ; sinon, la pente de sortie de l’indicateur, c’est-à-dire sa sensibilité, ne sera pas correcte. Lorsque le niveau du liquide monte à une hauteur élevée, on peut comparer : correspond-il aux valeurs mesurées par les flotteurs magnétiques ? S’ils ne correspondent pas, c’est probablement qu’un « réglage à zéro » incorrect a été effectué. Je souhaite au vieux dirigeant une bonne santé et une abondance de prospérité. 。 。 。 。 。 。
Reply #52018-01-10
Lorsque le niveau du liquide monte à une hauteur élevée, si sa valeur mesurée correspond encore à celle indiquée par les flotteurs magnétiques, on peut estimer que, au moment de la sortie de l’appareil, le réglage à zéro et à pleine échelle a été effectué en fonction d’une bride de phase gazeuse située 2,1 m plus haut que la bride de phase liquide
Reply #62018-01-10
Les transmetteurs de niveau intelligents ne disposent pas d’option de décalage zéro ; il suffit de définir directement la limite inférieure et la limite supérieure de mesure (les différents modèles peuvent présenter des options de configuration différentes).
Reply #72018-01-10
Ravi de vous voir ! Être encore si actif, répondre aux questions de tout le monde, c’est vraiment admirable. Je viens juste de m’en rendre compte : ce contrôle de niveau est très bas. Si le niveau monte un peu, la pompe vide l’espace, et le niveau ne dépasse jamais les 10 %, on ne le laisse pas monter plus haut. Je n’ai pas encore observé comme vous l’avez dit ; je suis venu ici pour partager cela avec tout le monde et en faire une analyse. Je vous remercie ici, et je vous souhaite prospérité dans vos affaires.
Reply #82018-01-10
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 10/01/2018 à 14:44. Les manomètres sont calibrés de cette manière. 。 。 Par exemple, pour deux structures de différomètre typiques — le différomètre de niveau à transmission distante à insertion, et le densimètre à transmission distante à insertion — comme la distance entre leurs membranes supérieure et inférieure est fixe, ils ne peuvent être étalonnés que de cette manière.
Reply #92018-01-10
Ce qui m’inquiète, c’est que cette montre devrait subir un transfert négatif, mais il n’y a aucun transfert enregistré ; comment se fait-il qu’elle fonctionne encore normalement ?
Reply #102018-01-11
Si le niveau de liquide est évacué, quelle est la différence de pression sur l’indicateur ?
Reply #112018-01-12
Je l’utilise en ce moment, on ne le déplace pas pour l’instant. Il y a l’occasion de bien vérifier.
Reply #122018-01-12
Il n’y a rien d’étrange à cela. Le transfert négatif dont vous parlez doit généralement être pris en compte uniquement lors de l’utilisation d’un tube de mesure de pression ; il est nécessaire lorsque le cadran se trouve sous pression positive. Avec un capillaire, il n’est pas nécessaire de se soucier autant, il suffit de calculer la plage de mesure, de fermer les vannes de pression positive et négative, d’ouvrir la vanne de décharge pour s’assurer que tout est ouvert. À ce moment-là, la différence de pression affichée sur le 475 correspond au seuil inférieur de votre manomètre ; le seuil inférieur ajouté à la plage de mesure donne le seuil supérieur. Bien sûr, si vous pouvez vous assurer que le réservoir est vide, ouvrez la vanne une fois et fermez la vanne de décharge, afin que le réglage à zéro soit plus précis. Ce que vous voyez doit être configuré de cette manière

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.