Dernière modification de ce post par tree135 le 10/01/2018 à 19:26. Chers collègues : J’aimerais demander conseil. Sachant que nous disposons du calcul de la plaque de débit, le transmetteur de différence de pression sur site envoie le signal de différence de pression vers le DCS. Le fluide mesuré est de l’eau de condensation. Voici ma question : 1. Étant donné que le fluide mesuré est de l’eau de condensation, est-il nécessaire d’effectuer une compensation température/pression ? 2. La différence de pression doit être racinisée pour pouvoir calculer le débit ; comment calculer le débit en m³/h à partir de la différence de pression ?
Le cahier des calculs indiquera les formules de calcul ; il en existe beaucoup sur les forums, on peut les chercher. En général, Q = k·sqr(detaP),
1. La densité du liquide de condensat est déjà connue, il n’est donc pas nécessaire de procéder à une compensation température/pression.
2. Quels sont la limite de pression différentielle et la limite de débit ? ?
Les valeurs correspondantes de la différence de pression et du débit ne se trouvent-elles pas dans le tableau ?
La pression de différence maximale est de 25000 Pa et le débit maximal est de 149899,9 kg/h. Par exemple, si la pression de différence réelle est de 20000 Pa, le débit calculé sera-t-il : F (en kg/h) = ﹝20000 ÷ 25000﹞ * 149899,9 kg/h
Prenons un exemple : lol par exemple, si la différence de pression en site est de 20000 Pa, quel est le débit correspondant en t/h ?
À 25 kPa, le débit est de 150 t ; le coefficient calculé est de 30 (150 / racine carrée de 25). Racine carrée de 20 kPa multipliée par 30 donne le débit à 20 kPa.