Un problème très courant avec les vannes de régulation à membrane pneumatique, je cherche de l’aide

2018-01-11View Original

Thread Content

Pour une vanne de régulation à ouverture pneumatique couramment utilisée, elle a soudainement cessé de s’ouvrir correctement, ne pouvant atteindre que 50 % de son ouverture. En augmentant la pression de l’alimentation en air, il était possible de continuer à l’utiliser normalement, mais après peu de temps, elle ne pouvait plus s’ouvrir qu’à 20 %. Dans les cas mentionnés ci-dessus, avant de procéder au traitement, on actionne manuellement la vanne à l’intérieur du positionneur : il n’y a aucune réaction. Normalement, on devrait obtenir 0 ou 100 % dans ces conditions, et c’est aussi la méthode que nous utilisons habituellement pour déterminer si le positionneur fonctionne correctement. Excusez-moi, quel pourrait être le problème dans ces cas de panne ? ? ? ? ?
Reply #22018-01-11
Vérifier le système, principalement pour le nettoyage, y compris les régulateurs de vannes, les filtres d’alimentation en air et les actionneurs du corps de la vanne, en vérifiant chacun séparément. Cela inclut également la présence d’obstructions dans le fonctionnement du corps de la vanne.
Reply #32018-01-11
Si l’alimentation en air est normale, il est probable que la bille en acier à l’intérieur de l’amplificateur soit coincée ou collée. Essayez de nettoyer l’amplificateur.
Reply #42018-01-11
Détachez le tuyau d’alimentation en air de la connexion à la tête diaphragmatique de l’actuateur, puis actionnez manuellement la tige de rétroaction située derrière le positionneur de vanne pour observer les variations de pression de l’air. Si la pression et le débit de l’air changent en fonction des mouvements de la tige de rétroaction, il est très probable que le diaphragme fasse des fuites.
Reply #52018-01-12
Sans schéma, c’est difficile à juger, mais c’est aussi l’amplificateur qui me vient d’abord à l’esprit
Reply #62018-01-12
C’est très simple : pour déterminer s’il s’agit d’un problème avec le positionneur, connectez directement une source d’air à la vanne de dépression afin d’alimenter en air la tête de membrane. La pression de la source d’air ne doit pas dépasser 0,4 Mpa. Vérifiez si la vanne peut s’ouvrir complètement ; si c’est le cas, cela prouve qu’il y a un problème avec le positionneur. Démontez-le pour vérifier si de la poussière est entrée dans le jet.
Reply #72018-01-13
Vérifiez la membrane à l’intérieur de la chambre ; il est possible qu’elle fasse des fuites, ce qui entraîne une poussée insuffisante.
Reply #82018-01-15
Je pense qu’il vaut mieux donner la priorité au problème de l’amplificateur, voir où ça bloque, puis examiner les soupapes. Pour la membrane, tant que la source d’air est propre, il ne devrait y avoir aucun problème. Si tout le reste est en ordre, on pourra alors vérifier à nouveau
Reply #92018-01-15
Oublions d’abord le positionneur et connectons directement la source d’air à la vanne pour voir si celle-ci fonctionne normalement. Cela permettra de déterminer s’il s’agit d’une panne du positionneur ou d’un problème avec la vanne, avant d’analyser et de traiter la situation en détail

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.