Thread Content
Comment interpréter cette phrase dans les spécifications techniques des systèmes de sécurité instrumentée (SIS) ? Tous les signaux de commande, y compris les interrupteurs sur le système de processus (tels que : interrupteurs de pression, interrupteurs de niveau, etc.), les interrupteurs manuels, les boutons, les interrupteurs de fin de course des vannes, les contacts des relais ou d’autres signaux de sortie des systèmes de contrôle, doivent utiliser des contacts secs (passifs). Les contacts situés dans des zones dangereuses doivent être complètement scellés. Si possible, il convient d’éviter d’utiliser des interrupteurs de procédé. Tous les signaux de déclenchement d’arrêt en cas de blocage doivent utiliser des transmetteurs. Les autres options doivent être approuvées par le propriétaire.
La fiabilité des interrupteurs est inférieure à celle des transmetteurs, qui disposent en outre d’une fonction de diagnostic du circuit.
Le système SIS prend principalement en compte la fiabilité ; la fiabilité des interrupteurs est inférieure à celle des transmetteurs, il convient donc d’éviter d’utiliser des interrupteurs de processus si c’est possible.
Est-ce que toutes les entreprises chimiques exigent désormais un système SIS ?
Pour être précis, ce n’est pas la fiabilité des interrupteurs qui est inférieure à celle des transmetteurs. Les instruments de même niveau SIL sont déterminés par la défaillance dangereuse et le temps des essais de validation. Le inconvénient des interrupteurs est qu’il n’est pas pratique de réaliser des tests de validation en ligne, tandis que les tests de validation hors ligne augmentent les risques et la main-d’œuvre nécessaires.
Non, d’abord, le SIS n’est pas tout-puissant ; la sécurité au travail nécessite un ensemble complet de mesures de gestion de la sécurité. En fait, les personnes sont le premier élément essentiel pour assurer la sécurité au travail. La nécessité d’un système SIS et le choix du niveau SIL du système de contrôle de sécurité doivent généralement être déterminés par une analyse des risques. Le risque est déterminé par la probabilité qu’un danger se produise et par les conséquences qu’il entraîne.
À partir du 01.01.2018, les deux projets clés et le projet majeur doivent disposer d’un SIS.