Problèmes de commande séquentielle du Honeywell PKS R410

2018-01-14View Original

Thread Content

Ce post a été dernièrement modifié par « Escalader l’Everest à dos de escargot » le 14/01/2018 à 10:11. J’ai exécuté les étapes du séquentiel S20 ; l’ordre d’ouverture de la vanne XV20104 a été envoyé, et le signal d’impulsion apparaît bien dans ce bloc de vanne. Cependant, le relais situé derrière le panneau ne s’active pas. Le commutateur à distance de cette vanne fonctionne correctement, tout comme les retours d’information (ce qui indique qu’il n’y a aucun problème avec les relais de canal). D’autres étapes du séquentiel impliquent également cette vanne, et elle fonctionne sans problème dans ces autres cas. Après avoir réinitialisé et redémarré le séquentiel, les étapes S20 et T20 se déroulent normalement la première fois. Mais une fois que tout le séquentiel est terminé, il y a un délai de 3000 secondes d’attente ; ensuite, les étapes S20 et T20 ne peuvent plus être exécutées. C’est un problème vraiment étrange…
Reply #22018-01-15
Je ne vois pas votre logique de pas ; il s’agit probablement d’une erreur dans cette logique (je soupçonne que les étapes lancées après le Restart ne se sont pas exécutées). Si le problème n’est pas résolu, vous devez envoyer l’expression des étapes. De plus, la valeur PV du module de contrôle de votre équipement est éteinte, l’état correspondant étant 4 ; par conséquent, les conditions du programme ne sont pas remplies.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.