Niveau d’eau — Comment s’affiche-t-il après gel ?

2018-01-15View Original

Thread Content

Les types de niveauments incluent les types à vibration de diapason, à flottaison magnétique, à pression, à ultrasons, à ondes sonar, à plateaux magnétiques, radar, etc. Parlons d’abord du type à différence de pression. Quel est le nombre affiché une fois le point de pression mentionné gelé ? Quel est le nombre affiché une fois le point de pression inférieur gelé ? Les deux, en haut et en bas, sont gelés. Quel est le chiffre affiché ?
Reply #22018-01-15
J’ai l’impression d’être gelé de part en part, ça doit afficher 0
Reply #32018-01-15
Quel effet aura l’affichage lorsque le transmetteur sera gelé ?
Reply #42018-01-15
La surpression devrait être affichée, car le volume augmente après la formation de glace, ce qui entraîne une hausse de la pression
Reply #52018-01-15
Le niveau du liquide ne varie pas, sans fonction de régulation
Reply #62018-01-15
Le tuyau de mesure est gelé, n’importe quelle valeur peut apparaître sur le manomètre… Il n’y a aucune règle à cette affaire. Évaluation terminée.
Reply #72018-01-15
La pression indiquée ci-dessus est une basse pression, n’est-ce pas ? Dans les circuits à basse pression, la condensation se produit sous haute pression avec un flux unidirectionnel. Il y a deux cas possibles : premièrement, si l’élément de mesure principal n’est pas endommagé, la valeur affichée doit être inférieure à la valeur normale ; deuxièmement, si l’élément principal est endommagé (ce qui est généralement le cas), la haute et la basse pression se mélangent, et la valeur affichée est 0. Pour la condensation dans les circuits à haute pression, il y a également deux cas : si l’élément principal n’est pas endommagé, l’aiguille se déplace dans le sens inverse (si l’appareil dispose d’un frein d’aiguille ou d’une soupape de surpression, elle reste à zéro) et descend en dessous de zéro ; deuxièmement, si l’élément principal est endommagé, la haute et la basse pression se mélangent, et la valeur affichée est 0. Lorsque tant la haute que la basse pression gèlent, la valeur affichée est généralement 0. Une fois le liquide ajouté par l’orifice de remplissage, l’appareil doit être protégé et placé dans un endroit sec et propre ; en général, il ne gèle pas non plus. Si les circuits gèlent, il faut démonter l’appareil et utiliser la pression d’air du réservoir pour souffler le gel ; si cela ne fonctionne pas, on peut utiliser une compresseur d’air ou un flacon d’azote liquide pour nettoyer à contre-courant.
Reply #82018-01-15
Ici, il gèle souvent. Peu importe que ce soit la bride supérieure ou inférieure qui gèle, les valeurs ne suivent pas une tendance fixe : elles peuvent être maximales ou minimales
Reply #92018-01-16
C’est difficile à juger. Les valeurs ne suivent certainement pas de règle : par exemple, la longueur à laquelle le tuyau de mesure de pression gèle et l’ampleur de l’expansion diffèrent, donc les valeurs seront forcément différentes.
Reply #102018-01-16
C’est-à-dire que n’importe quelle valeur peut s’afficher, de 0 à 100, ou même en dehors de la plage ?
Reply #112018-01-16
C’est difficile à dire. 0 Je ne pense pas que cela arrivera. Il y en aura forcément à pleine échelle. Si la bride supérieure gèle et qu’il n’y a pas de bride inférieure, en cas de variation du niveau du liquide, y aura-t-il une saturation de la plage de mesure ! ! ! ! ! Dans le groupe, Pig Brother 1111111 est plutôt solide, de la théorie de base à la pratique (c’est mon avis personnel). On peut approfondir le sujet. Merci
Reply #122018-01-16
Si le transmetteur est endommagé par le froid, qu’affichera l’appareil de mesure ? Une valeur en dehors de la plage ou 0 ? Pourquoi ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.