Peut-on omettre la vanne de décharge du transmetteur ?

2018-01-16View Original

Thread Content

Question : Lors de l’utilisation d’un transmetteur de pression/dépression pour mesurer la pression d’un liquide, le bouchon de vidange intégré au transmetteur peut-il remplacer complètement la vanne de vidange ? C’est-à-dire, lorsqu’il y a un bouchon de vidange intégré au transmetteur, peut-on supprimer la vanne de vidange lors de l’installation du dispositif ? Répondez en fournissant en même temps les références normatives pertinentes qui soutiennent votre réponse. Je vous prie, les experts, de bien vouloir m’éclairer.
Reply #22018-01-17
Il vaut mieux pouvoir y accéder, c’est pratique pour les inspections et aussi pour diagnostiquer les pannes lors des réparations
Reply #32018-01-17
Oui, il vaut mieux ne pas l’omettre : l’entretien ainsi que le remplacement du fluide isolant sont vraiment nécessaires pour l’évacuation des impuretés pendant l’utilisation
Reply #42018-01-19
Bonjour, aucun liquide d’isolation n’est requis sur ce site. Existe-t-il des normes qui précisent si la vanne de décharge peut être omise dans ce cas ?
Reply #52018-01-19
Normalement, des saletés s’accumulent dans ce petit tronçon de tuyau que constitue la vanne de vidange. S’il n’y a pas de tuyau de vidange, ces saletés s’accumulent alors sur la membrane du transmetteur.
Reply #62018-01-19
1. Les tuyaux de prélèvement de pression sont généralement des tuyaux de 12 mm, avec un diamètre intérieur de 10 mm. Or, l’orifice d’échappement du manomètre est de 1/8, avec un diamètre de seulement 3 mm. 2. Des saletés peuvent s’accumuler dans le tube vertical situé près de la vanne de décharge. S’il n’y a pas de tuyau de décharge, ces saletés s’accumulent alors sur la membrane du transmetteur. Il n’est donc pas recommandé de supprimer le tuyau d’évacuation.
Reply #72018-01-19
Vanne pour bande de pression, c’est vraiment inutile — des produits importés, hein ? Beaucoup de poils sur les bras, en plus de l’odeur corporelle. Dans les pays importés, on vend du savon qui doit être utilisé avec un rasoir, du parfum et un déodorant, haha. :lol 。 {:2_36:} Le singe dit : Er Gouzi imite les Occidentaux,
Reply #82018-01-20
Ce grand frère est vraiment drôle, ses paroles sont très justes.
Reply #92018-01-20
La vanne de vidange du transmetteur est indispensable. La fonction secondaire de la vanne de décharge est, premièrement, de décharger les eaux usées, et deuxièmement, de nettoyer le tuyau de régulation de pression. Le diamètre des bouchons de vidange intégrés au transmetteur est très petit ; les impuretés présentes dans le tuyau de transmission ne peuvent pas être évacuées. Il est impossible de nettoyer ce tuyau en s’appuyant sur le petit diamètre du bouchon. De plus, pour les médias à haute température ou corrosifs, il est interdit qu’ils pénètrent dans la chambre de mesure du transmetteur, sous peine de le endommager.
Reply #102018-01-20
Pour illustrer cette question, imaginez à quel point il serait désagréable d’avoir seulement un uretère et pas de anus; Beaucoup de déchets volumineux doivent être expulsés par l’anus, car le uretère est trop étroit pour les laisser passer ;
Reply #112018-01-21
Que veut dire l’auteur du post en voulant omettre la vanne de décharge ? Le trou de vidange du transmetteur a été conçu pour sa maintenance et son nettoyage. La vanne de décharge sur la tuyauterie est une ouverture de drainage mise en place pendant le fonctionnement pour évacuer les liquides présents dans la tuyau de pression qui pourraient affecter le processus de mesure ; ces deux types de décharge ont des objectifs différents. Votre entreprise cherche-t-elle à réduire les coûts ? Dans ce cas, il vaut mieux acheter directement le transmetteur le moins cher, ou simplement supprimer ces points de mesure et utiliser un compteur mécanique, afin que l’opérateur puisse vérifier les valeurs toutes les quelques heures. 。
Reply #122018-01-22
Pour gagner du temps lors de l’installation, on se retrouve avec des problèmes importants en termes de maintenance ; il vaut mieux ne jamais en avoir besoin plutôt que de prendre cette facilité
Reply #132018-01-27
En fait, si vous le souhaitez, on peut omettre à la fois la vanne de fond et la vanne d’entrée du compteur, pour économiser de l’argent : les normes, c’est de la merde. Mesure imprécise, le transmetteur est endommagé et toute la production s’arrête pour le remplacer, c’est tellement simple. Pour être honnête, le fil de bouchon sur le transmetteur sert principalement à évacuer l’air, et non à évacuer les déchets.
Reply #142018-01-28
L’attitude de l’auteur, qui cherche à économiser là où c’est possible et évite les complications par facilité, se traduit par un travail bâclé, sans exigences strictes ni normes claires. Si l’on adopte cette attitude pour des systèmes d’alimentation en électricité haute tension de 10 kV ou plus, cela peut provoquer de graves problèmes en un rien de temps !
Reply #152018-01-30
Je me demande aussi, il y a des trolls partout, n’est-ce pas ? Pourrait-on regarder attentivement le contenu du post avant de parler ? De quel œil as-tu vu que j’avais dit qu’il fallait omettre quelque chose ? De plus, il existe des normes pour les instruments ; si vous ne comprenez pas, ne vaporisez pas n’importe comment, cela fera rire les gens.
Reply #162018-01-31
Suivre strictement les normes et les règles, c’est plus sûr
Reply #172018-02-02
Regardez ce que vous avez dit : la vanne de décharge peut-elle être enlevée lors de l’installation du équipement ? Ne pas suivre les normes de construction soi-même, et en plus accuser les autres de diffamation, c’est vraiment ridicule
Reply #182018-02-05
Lors de l’installation du transmetteur de pression, la vanne de décharge ne peut pas remplacer le bouchon de décharge ; un transmetteur équipé d’un bouchon de décharge n’empêche pas l’installation d’une vanne de décharge. De plus, l’installation d’une vanne de décharge n’est pas obligatoire, donc si vous disposez déjà d’un bouchon de décharge et que vous ne souhaitez pas installer de vanne de décharge, c’est également possible. En réalité, qu’il y ait ou non un bouchon de décharge, on peut choisir de ne pas installer de vanne de décharge. **Je ne connais vraiment pas les normes ou quoi que ce soit du genre, peut-être qu’il y en a, mais je n’en ai jamais entendu parler. En mettant soi-même à la place de l’utilisateur, un bouchon de vidange de ce type ne peut être ouvert ni fermé manuellement (il ne sert qu’à serrer ou desserrer), et sa capacité de vidange est limitée. Il convient principalement pour évacuer les matériaux déposés ou collants près de la membrane du capteur. En revanche, en cas d’accumulation de liquide dans le tuyau de mesure de pression ou de bouchon total du tuyau, une vanne de vidange est bien plus fiable. Après tout, on ne peut pas simplement tourner le bouchon de vidange dès qu’il y a un bouchon, n’est-ce pas ?……
Reply #192018-02-07
Dernière modification de ce post par aaron.r.yong le 7/02/2018 à 14:38. La question est : le fait que j’aie publié cela prouve-t-il que c’est moi qui ai effectué les travaux ? C’est l’enseignant d’éducation physique qui enseigne la langue chinoise, n’est-ce pas ? Comprends-tu la différence entre les phrases déclaratives et les phrases interrogatives ? Lisez bien ma question avant de répondre. Je suis ici pour obtenir des informations sur les normes pertinentes. Avez-vous un QI négatif ? Si vous ne comprenez pas, taisez-vous. S’il vous plaît, arrêtez de parler, d’accord ? Ça me rend folle.
Reply #202018-02-07
Après quelques objections, le créateur du sujet n’a pas pu les accepter, ce qui a conduit à des attaques personnelles et à des problèmes de qualité. Plus de bavardages : j’ai déjà signalé le modérateur pour qu’il intervienne.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.