Il est nécessaire d’ajouter un lot de vannes de coupure d’urgence (avec interblocage) sur site ; on envisage actuellement de déterminer s’il faut ajouter des boutons locaux correspondants. Après avoir consulté de nombreuses normes, seule la norme GB50160-2008 « Normes de protection contre l’incendie pour la conception des entreprises pétrochimiques », paragraphe 7.2.15, exige que les tuyaux de dérivation des équipements à hydrocarbures liquéfiés soient équipés d’une vanne de coupure près de la base de l’équipement. Lorsque la distance entre un équipement à hydrocarbures liquéfiés d’un volume supérieur à 50 m³ et sa pompe de extraction est inférieure à 15 m, cette vanne de coupure doit être une vanne à commande à distance dotée d’une fonction manuelle ; la distance entre le bouton de commande sur site de la vanne à commande à distance et la pompe de extraction ne doit pas être inférieure à 15 m. Je voudrais demander s’il existe d’autres normes qui imposent des exigences concernant les boutons locaux des vannes de coupure, merci ! ! !
Reply #22018-01-16
Je ne sais pas quels sont les requis de la norme, mais je n’en ai jamais vu ; il n’y a pas de boutons à configurer, un pour couper l’alimentation en gaz en cas d’urgence, et en cas d’urgence encore plus grave, il faut s’enfuir
Reply #32018-01-16
Il n’y a pas de norme à ce sujet ; pour l’instant, seuls certains kits de procédés plus anciens exigent l’installation d’un interrupteur manuel à 15 m du site, tandis que pour le reste, des boutons d’interblocage sont placés sur le panneau de commande de la salle de contrôle. Il est rare qu’ils soient installés directement sur place. De plus, pour la vanne de maintien de pression de tout le dispositif, une double sécurité est mise en place : deux interrupteurs, un sur site et un dans la salle de contrôle. La plupart des autres sont installés sur le pupitre auxiliaire de la salle de contrôle. S’il existe des normes, n’hésitez pas à les fournir pour une discussion.
Reply #42018-01-17
SH/T 3005-2016 « Normes de conception pour le choix des instruments d’automatisation dans l’industrie pétrochimique » 10.3.5.11 Lorsque la sécurité du procédé exige que les vannes de coupure d’urgence soient résistantes au feu, un interrupteur de commande sur site doit être installé à 15 m de la vanne de coupure d’urgence ; le signal de ses contacts est envoyé directement à la valve électromagnétique de l’actionneur pneumatique, ou aux éléments de fonctionnement ESD des actionneurs électro-hydrauliques ou électriques, ainsi qu’au système SIS correspondant, afin de permettre la fermeture manuelle de la vanne de coupure d’urgence en cas d’urgence.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.