Thread Content
Dernière modification de ce post par chen5714355 le 17/01/2018 à 10:01. Question : Après application de la racine carrée sur le transmetteur du débitmètre à plaque, l’échelle correspondante au signal 4-20 mA concerne-t-elle la plage de débit ou la plage de différence de pression ? Comment le calculer sur un PLC ? Calculs pour la plaque à orifices
Ce post a été modifié pour la dernière fois par LL(long) le 17/01/2018 à 23:42. Veuillez m’excuser si l’écran de terrain affiche 50 % d’ouverture tandis que le DCS indique 75 % de la plage ; je me suis trompé dans ma précédente réponse. Il s’agit en fait d’une relation de différence de pression : lorsque la racine carrée n’est pas prise en compte, si la plage de mesure est de 0 à 25000 Pa et que le DCS correspond à une plage de 0 à 50 t/h, alors si le DCS affiche 25 t/h, la formule de calcul de la différence de pression sans racine carrée est : 25000 * (25/50)² = 6250 Pa. Dans ce cas, le courant de sortie du transmetteur est : 6250/25000 * 16 + 4 = 8 mA. Avec la racine carrée, la différence de pression est : 25000 * (25/50) = 12500 Pa. À ce moment-là, le courant de sortie du transmetteur est : 12500/25000 * 16 + 4 = 12 mA.
Après extraction de la racine carrée, 4-20 mA correspond à la plage de débit
C’est du n’importe quoi ! , êtes-vous capable d’écrire une équation ? Regardons comment le professeur chien vous apprend à calculer. . . .
Compteur de débit à plaque orifice, le débit est proportionnel à la racine carrée de la différence de pression, formule Q=k√△p. La plage de débit correspondant à 4–20 mA n’est plus linéaire. Selon vos calculs : △P : 0-4 kPa. Plage de débit : 0-180. À 4 mA, le débit correspondant est de 0 ; à 8 mA, il est de 90 ; à 16 mA, il est d’environ 0,7 × 180 ; à 20 mA, il est d’environ 0,865 × 180, soit 180. Après extraction de la racine carrée du transmetteur, il n’est plus possible d’en extraire une autre dans le DCS ; seule une extraction est autorisée, soit sur le transmetteur, soit sur le DCS.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 17/01/2018 à 15:14. On sait que le débit maximal est de 180 m³/h, et on sait aussi que le manomètre fournit une sortie de 4 à 20 mA après avoir été élevé au carré. Bon sang, ce n’est pas simplement une correspondance linéaire de 0 à 180 avec 4 à 20 mA ? —— Tout le reste dans le cahier des calculs, on l’ignore complètement, on l’oublie totalement, :lol Qui peut prouver que je me trompe ? Je transférerai 200 yuans sur Alipay en guise d’excuses. . .
Dernière modification de ce post par jujiangliu le 17/01/2018 à 20:11 : (Q/Qmax) = racine de (△p/△pmax) = racine de. Il doit être exprimé en pourcentage.
Si l’on prend la racine carrée des en-têtes, le rapport de sortie correspondra alors au rapport du trafic
As-tu mis de la merde dans la bouche, espèce d’idiot ?
Kakaka, devant la raison, tous sont égaux. Tu as tort, mange de la merde, une bolée. J’ai tort, je mange de la merde, une bolée aussi. Noir noir
Aaaah, je dis qu’il manque 2 au 2e étage, et toi tu t’excuses encore pour avoir dit quelque chose de faux, puis tu modifies ton message en longs passages avec des exemples. La différence de pression lors du calcul est censée être « =12500 pa », mais tu as encore fait une erreur ! Modifie à nouveau le post, si tu peux corriger correctement, c’est bien ; si tu arrives à clarifier comment calculer 12 mA, alors tu es vraiment doué, j’accepte. . Hehehe. Devant la raison, tous sont égaux.
D’accord, d’accord, le camarade Porc Noir parle toujours comme ça, on comprend. Haha, d’abord, je corrige le posteur : la plaque de débit mesure le débit en volume, en volume ! Il est souligné que ce n’est pas le débit en masse, ni en t/h, mais en m3/h. Deuxièmement, pour le calcul, c’est à peu près comme l’a dit Hei Zhu : il n’y a pas besoin de se soucier de trop de détails, il suffit de regarder la plage de débit et la plage de différence de pression. Par exemple, dans votre calcul, la limite supérieure de l’échelle est de 0 à 180 m³/h, et la limite supérieure de la différence de pression est de 4000 Pa. Ainsi, de 0 à 180 correspond linéairement à la racine carrée de 0 à 4000, ce qui signifie que la racine carrée de la différence de pression est en corrélation linéaire avec le débit. Si vous configurez la plage de différence de pression à 0 à 4000 Pa, avec une sortie en racine carrée de 4 à 20 mA, alors ces 4 à 20 mA correspondent à 0 à 180 m³/h. Enfin, pour la conversion entre le débit volumétrique et le débit massique du gaz, la plaque d’orifice permet de déterminer le débit volumétrique du gaz dans les conditions opérationnelles. Si l’on souhaite obtenir le débit massique, il faut d’abord calculer le débit volumétrique à des conditions normales en effectuant des compensations en fonction de la température et de la pression, puis multiplier ce résultat par la densité à des conditions normales. On peut aussi multiplier le volume en conditions d’exploitation par la densité en conditions d’exploitation, mais c’est difficile à mettre en œuvre ; on utilise généralement la première méthode.
Merci à tous les experts ! Utilisons 4-20 mA, ce qui correspond à 0-180 m3/h, puis ajustons en fonction de la température et de la pression pour obtenir Nm3/h