Problème de tension après le clapet d’isolement MTL ICC212

2018-01-18View Original

Thread Content

La tension de sortie du barrage d’isolement ICC212 devient entièrement de 27 V ; bien que cela n’affecte pas les données, le 475 ne peut pas se connecter. Alimentation : la tension des cartes est normale, à 24 V. Ces derniers jours, tout est soudainement passé à 27 V, on ne trouve pas la cause, je demande de l’aide aux experts. Ou donner le numéro de service client technique MTL
Reply #22018-01-18
Préoccupé par ce problème également, j’espère que le propriétaire du post pourra partager ses expériences de résolution
Reply #32018-01-18
L’alimentation électrique devrait être divisée en différentes sources, n’est-ce pas ? Vérifiez l’alimentation utilisée pour la sortie
Reply #42018-01-18
Conseil : Déconnectez l’instrument sur site et mesurez la tension de sortie de la barrière de sécurité pour vérifier si elle est de 24 V, afin de déterminer s’il s’agit d’un problème interne ou externe au système. À mon avis, c’est peut-être dû à une mauvaise mise à la terre. Prêter attention
Reply #52018-01-19
Je suis d'accord avec l'opinion du 7e étage : il faut d'abord déconnecter les connexions sur le site et mesurer la tension de sortie. Si la tension est correcte, c’est alors le circuit ou le compteur qui pose problème. Si la tension reste à 27 V, il est conseillé d’essayer un autre paravent de sécurité
Reply #62018-01-24
Vérifiez s'il y a un court-circuit entre les polarités, inspectez les fils

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.