HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problème d’alarme CS3000 !

2018-01-18View Original

Thread Content

Le Yokogawa CS3000 affiche constamment cet alarme « normal from pi/o not ready » ? Chers membres du forum, quel est ce problème et comment le résoudre ?
Reply #22018-01-18
Il vaudrait mieux envoyer une capture d’écran de l’alerte, afin que tout le monde puisse vous aider à l’analyser. En général, pour de telles alarmes, il est très probable que la communication Modbus soit instable.
Reply #32018-01-18
Comment trouver les causes d’instabilité de la communication et comment les résoudre ? Cela provient de la communication PLC du système de compresseur.
Reply #42018-01-19
D’après l’écran capturé, il s’agit du 5e NODE, du module ALR121 dans le 6e emplacement. Le câble de communication avec le PLC doit être connecté à son deuxième port. Les problèmes liés aux lignes de communication sont très difficiles à diagnostiquer ; il est conseillé de vérifier le blindage et la mise à la terre des lignes de communication, ainsi que la solidité des connexions des deux côtés, en particulier des résistances terminales.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.