Mètre de débit électromagnétique

2018-01-18View Original

Thread Content

Ce post a été modifié pour la dernière fois par tiandiyi*an le 23/01/2018 à 13:39. Le débitmètre électromagnétique était installé verticalement, avec des tronçons de tuyau droits ; il a été testé avec de l’eau. Environ vingt minutes plus tard, il est revenu à zéro brusquement. Après avoir coupé l’alimentation électrique puis la réactivée, il est revenu à son fonctionnement normal, pendant que l’eau continuait de couler.
Reply #22018-01-18
Tout d’abord, s’il y a une garantie, si les exigences de débit minimal sont remplies, si le coupage au débit faible est trop important, si la mise à la terre est conforme, et si les électrodes du débitmètre sont contaminées
Reply #32018-01-19
S’il s’agit d’une nouvelle table, il faut vérifier l’alimentation électrique, ainsi que le circuit imprimé du compteur de débit lui-même, qui présente peut-être des problèmes et doit être remplacé pour des tests, comme la carte d’alimentation ou la carte de signalisation. Une mauvaise mise à la terre entraîne des interférences, des fluctuations anormales, sans pour autant revenir à zéro.
Reply #42018-01-20
La valeur de coupure pour les petits signaux pourrait être trop élevée. Si cette valeur est de 40 L/h, alors lorsque le débit d’eau est inférieur à 40 L/h, il est ramené à zéro, ce qui indique que le débit est trop faible pendant cette période et que votre débit a été coupé.
Reply #52018-01-20
Merci à tous, le problème est résolu.
Reply #62018-01-21
J’ai déjà rencontré des problèmes similaires par le passé ; pourriez-vous m’indiquer comment cela a été résolu cette fois-ci ?
Reply #72018-01-21
La valeur de coupure des signaux faibles a été modifiée, le câblage à la terre a été refait.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.