Je n’ai jamais utilisé la configuration du contrôleur central JX300X. Il faut maintenant créer deux manipulateurs manuels purs (sans valeurs de mesure). L’entrée du circuit 1 doit être connectée à la sortie du manipulateur lui-même, mais la compilation indique une erreur ; je ne sais pas quel paramètre utiliser. Je vous serais extrêmement reconnaissant si des personnes ayant utilisé le contrôleur central JX300X pouvaient m’aider à y jeter un coup d’œil !
L’entrée du circuit 1 ne prend en charge que les points d’IA indiqués par le point d’interrogation ; il suffit de choisir un point inutilisé et de l’utiliser.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par chensf123 le 19/01/2018 à 14:35. Merci aux personnes ci-dessus pour leur réponse ; le problème a été résolu. Il n’est possible que de choisir ou de saisir un signal d’entrée analogique ; donc, un point analogique de secours a été utilisé. Pourriez-vous m’indiquer comment configurer le diagramme de flux du panneau de contrôle qui s’affiche pour le contrôle normal (comme le panneau qui s’affiche avec cette commande manuelle), et quel nom de fichier choisir ?
Le problème a été résolu : la valeur MV des données liées dynamiquement correspond au module de contrôle d’un circuit unique du manipulateur. Par exemple, pour celui que j’utilise : les données dynamiques FV1207.MV ; en cliquant sur ces données dynamiques, le panneau de contrôle du manipulateur s’affiche.