Problème de correction de la chambre sous pression négative pour les transmetteurs de différence de pression

2018-01-19View Original

Thread Content

Sur le site, le sens du flux dans un échangeur à plaque a été modifié : l’échangeur à plaque a été démonté et monté à l’envers. Les tuyaux de mesure du transmetteur de différence de pression doivent également être modifiés pour la chambre de pression négative. Est-il possible, avec un transmetteur EJA, de modifier le sens du flux directement via les paramètres du transmetteur, sans devoir démonter la boîte membrane, afin de modifier la pression négative ? Concrètement, pourriez-vous indiquer qui peut l’utiliser via le menu 475 ?
Reply #22018-01-19
Pourquoi démonter la boîte de membrane ? Il suffit de retourner les tuyaux de mesure de pression positive et négative.
Reply #32018-01-19
Les instruments et les plaques de débit sont-ils séparés ou intégrés ? S’ils sont intégrés, il n’est pas nécessaire de changer les tuyaux. Démontable, on le détache de l’extrémité du transmetteur, sans avoir besoin d’utiliser du feu, n’est-ce pas ?
Reply #42018-01-19
S’il s’agit d’un groupe de trois vannes, on peut le démonter et le retourner; Si c’est un tuyau de mesure relié à une bride en forme de ceinture, il suffit de changer la direction de l’indicateur ; cela ne nécessite pas d’intervention avec du feu. Les chambres de pression positive et négative du transmetteur ne peuvent pas être remplacées par soi-même ; elles sont déjà calibrées à la sortie d’usine.
Reply #52018-01-19
Ce post a été modifié pour la dernière fois par liangjian2 le 19/01/2018 à 16:58. Le protocole Brown dispose d’une option permettant de changer directement la direction de mesure de la pression, tandis que le protocole HART ne semble pas en disposer, mais cela peut être réalisé en modifiant la plage de mesure ; par exemple, si elle est normalement réglée sur 0-16 kPa, on peut essayer de la régler sur 0~-16 kPa
Reply #62018-01-19
Utilisez 475 pour modifier les limites supérieure et inférieure, -16-0 KPA
Reply #72018-01-19
Le protocole Brown peut être modifié avec le bt200, mais pas avec Hart
Reply #82018-01-19
Si c’est une table selon le protocole BRAIN, on peut modifier la valeur D45 à l’aide de l’opérateur manuel. Mais si c’est une table selon le protocole HART, il n’est pas possible de la modifier via l’opérateur manuel. Je vais vous donner la méthode la plus simple : il n’est même pas nécessaire de démonter la plaque de fixation du transmetteur. Il suffit de démonter la vanne de décharge d’air et de liquide située du côté opposé au groupe de trois vannes, et d’utiliser ce côté comme côté de prélèvement de pression. Ensuite, on installe la vanne de décharge d’air et de liquide du côté où se trouvait auparavant le groupe de trois vannes !
Reply #92018-01-20
1. On ne sait pas si un manomètre peut fonctionner avec une pression inversée.
2. Même si c’était possible, la précision en souffrirait forcément ; on ne sait pas à quel point, seuls les chiens ou Er Gou le savent.
3. Puisqu’on ne prend pas le chemin normal, pourquoi prendre un raccourci en marche arrière ?
Reply #102018-01-20
Les côtés haute pression H et basse pression L du transmetteur EJA sont interchangeables.
Reply #112018-01-21
Les EJA de Yokogawa Electric permettent de définir librement le côté haute pression et le côté basse pression ; cependant, lors de la commande, le fabricant indique sur l’appareil les côtés haute et basse pression afin de faciliter l’installation. Pour la sécurité, il n’est pas nécessaire de modifier le transmetteur ; il suffit de le redéfinir directement à l’aide de l’opérateur manuel.
Reply #122018-01-21
Hehe. 。 。 Démontez le transmetteur, le remonter à l’envers, ce n’est pas juste l’inverse ?
Reply #132018-01-25
Ces deux éléments peuvent effectivement être interchangeables, mais la précision sera bien moindre.
Reply #142018-01-25
Tout d’abord, le transmetteur de différence de pression mesure la pression et ne peut pas changer le sens du flux. Changer la plage à 0 à -16 devrait être une solution.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.