Pour une alimentation de 220 V----24 V, quelle est la quantité d’instruments que 3 A peuvent généralement alimenter sur site ? Comment calculer la capacité de conception ? Par exemple, il y a sur site des vannes, des transmetteurs, des radars, des crochets de cristal, des transmetteurs de température. Il y a 10 vannes à commande manuelle, 4 transmetteurs de température, 4 transmetteurs de pression, 2 radars et un débitmètre de masse. Une alimentation 3A suffit-elle ?
La puissance de la valve électromagnétique de la vanne de commande est d’environ 11 W, celle du compteur d’environ 5 W ; faites une estimation approximative en laissant une marge.
Pour cela, vous devez examiner la consommation d’énergie du dispositif lorsque les instruments de mesure fonctionnent normalement, et il est impératif de laisser une marge, par exemple 20 % de marge, car même en l’absence de charge, la durée de vie sera réduite
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Allen-80 après le 19/01/2018 à 09:11. Alimentation de 24 V, courant de 3 A, puissance donc de 72 W. Pour la vanne électromagnétique, il faut en choisir une à faible consommation, d’environ 4 W également ; 10 unités représentent donc 40 W. Quant au transmetteur de température, il faut consulter le manuel ; celui qui est intelligent ne devrait pas consommer beaucoup, probablement moins de 1 W par unité. Le radar et le débitmètre de masse sont relativement plus gourmands en énergie. Puisque l’alimentation est de 24 V, le radar et le débitmètre de masse fonctionneront également à 24 V. Avec cette tension, la puissance est acceptable ; les valeurs exactes doivent cependant être consultées dans le manuel. Une estimation montre que cela devrait correspondre. Il faut choisir un interrupteur du niveau supérieur avec une capacité de courant suffisante ; si possible, il est conseillé d’augmenter légèrement cette valeur, ce n’est qu’une suggestion à titre indicatif. Pour compléter, les transmetteurs de température et de pression peuvent être alimentés par le circuit lui-même, il n’est donc pas nécessaire de les inclure dans l’alimentation externe.
1. Pour la alimentation des instruments, en termes de sécurité, il est nécessaire qu’elles soient isolées les unes des autres — parfois, lorsque les instruments partagent une même alimentation, des interférences peuvent survenir dans les signaux. 2. La puissance des instruments à deux fils de type 4~20 mA doit être estimée à 25 mA ou 30 mA ; pour les autres éléments, la puissance dépend des indications figurant dans leur documentation technique.
3. Compte tenu de la génération de chaleur, on utilise généralement une alimentation ; il est rare que la puissance dépasse la moitié de cette valeur
Ce post a été modifié pour la dernière fois par budaoweng123 le 19/01/2018 à 13:29. En général, un radar Rosemount consomme environ 15 W ; il y a 4 transmetteurs de température et 4 transmetteurs de pression, qui sont certainement des instruments à deux fils, alimentés par le circuit de l’instrument et ne nécessitant pas d’alimentation électrique séparée
Il vous faut donc déterminer vous-même la consommation d’énergie des instruments du circuit d’alimentation, en laissant une marge suffisante pour garantir un fonctionnement normal des instruments. En posant la question de cette manière, il est impossible d’obtenir un résultat précis. Veuillez effectuer vous-même le calcul sur votre terrain.