Je voudrais demander à tout le monde, dans la description de la sortie du bloc fonctionnel du CS3000, il y a une sortie de position et une sortie de vitesse. Comment comprendre la vitesse de sortie ? Dans quelles situations est-il utilisé ? De plus, le blocage de sortie signifie que lorsque la sortie MV dépasse la valeur MH ou est inférieure à la valeur ML, l'état MV passe-t-il à CLP+ ou CLP- ? Merci
Reply #22018-01-22
Ce message a été modifié pour la dernière fois par jlshnlhj le 22/01/2018 à 11:39 △MV est appelé incrémentiel et est plus facile à comprendre. Il est basé sur le MV + △MV d'origine. Généralement, lors de la configuration de la sortie de type position, le suivi doit être vérifié, mais le type incrémentiel n'a généralement pas besoin de le faire. La signification des termes CLP+ et CLP- est fondamentalement correcte. Mais en même temps MV = valeur MH ou MV = ML, le module dispose d'un affichage CLP+, CLP, informant que la sortie MV a été fixée à MH ou ML.
Reply #32018-01-22
Oh, merci à jlshnlhj du haut pour sa réponse ! Voulez-vous dire « suivi des mesures » par suivi ? Il a 3 options: Pour man, aut et cnd et cas et cnd, nous choisissons généralement oui pour cas et cnd, et non pour les deux premiers. Cela signifie-t-il que SP suit le PV chez l'homme (ou aut, cas, etc.) ? Ou le MV du supérieur suit-il le CAS IN (CSV) du subordonné ?
Reply #42018-01-23
Cet article a été modifié pour la dernière fois par jlshnlhj le 23/01/2018 à 10h28 et concerne le suivi des sorties. Généralement, le suivi de sortie de connexion du terminal est automatiquement défini par défaut. Lors de la configuration de la sortie de position, vous devez y prêter attention. Le suivi des mesures est le suivi PV PV (dans ce module). Le suivi de sortie est le CAS IN (CSV) du niveau inférieur de suivi MV (entre les niveaux avant et arrière). Mettre le bloc fonctionnel de référence CS 1000 CS 3000 Details.PDF Après l'avoir lu, vous comprendrez tout. Les informations de messagerie instantanée de Yokogawa sont très détaillées.
Reply #52018-01-23
Merci Maître jlshnlhj pour votre merveilleuse réponse. Ce que vous avez dit, c'est qu'en général, le suivi de sortie entre les connexions des terminaux des blocs fonctionnels de niveau supérieur et inférieur est automatiquement défini par défaut et n'a pas besoin d'être spécialement défini, n'est-ce pas ? Mais lorsque la valeur CSV du bloc fonctionnel de niveau inférieur est suivie par le bloc fonctionnel de niveau supérieur, comment le bloc fonctionnel de niveau supérieur calcule-t-il à l'envers la valeur MV qui suit le bloc fonctionnel de niveau inférieur, puis la transmet au bloc fonctionnel de niveau supérieur ? Est-ce une « poussée inverse de sortie » ? Le suivi SP est généralement effectué lors du passage du mode manuel au mode automatique pour éviter des changements soudains dans la sortie. Ensuite, le suivi des mesures du bloc PID devrait être sélectionné chez l'homme, mais j'ai vu que beaucoup d'entre eux n'étaient pas sélectionnés, et ceux par défaut n'étaient pas sélectionnés. Quelqu'un a-t-il une description du bloc fonctionnel à partager avec IM D3 ~ D8 ? Il n'y a pas d'illustrations dans la version chinoise de mon D3, donc je n'arrive pas à la lire~ Merci
Reply #62018-01-24
Ce message a été modifié pour la dernière fois par jlshnlhj le 2018-1-24 10:57 Voir le bloc fonctionnel de référence CS 1000 CS 3000 Details.PDF Eh bien, C1-D8 ont tous des explications. Les modules individuels sont quelque peu différents. De plus, les informations de messagerie instantanée de Yokogawa, quel que soit le chinois, ne sont pas traduites avec précision et vous prêteront à confusion.
Reply #72018-01-24
D'accord, merci beaucoup Maître jlshnlhj, je l'ai téléchargé ! ~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.