Thread Content
Désulfuration des gaz de combustion : à l’époque, on a choisi un transmetteur de différence de pression ; lorsqu’on utilise un transmetteur de pression, les gaz de combustion sont sous pression négative de -3 à -5 kPa. Est-ce que cela est connecté au terminal H du transmetteur ? Encore le côté 3L ?
1. Il est préférable d’indiquer le principe de fonctionnement, le modèle et la marque du transmetteur de différence de pression.
2. Tous les capteurs de différence de pression ne permettent pas une pression appliquée dans le sens inverse.
3. Même pour les produits qui autorisent une pression dans le sens inverse, comme le capteur n’a pas été étalonné dans ce sens avant sortie d’usine et qu’il ne s’agit pas d’un élément de mesure à sortie complètement symétrique, l’application d’une pression en sens inverse entraîne inévitablement une perte de précision.
4. Lorsqu’on se soucie de la précision et de la durée de vie, il est recommandé de ne pas appliquer la pression en sens inverse, car cela ne peut que bénéficier sans nuire. En d’autres termes, le côté haute pression H du capteur doit être connecté à l’atmosphère ambiante, et le côté basse pression L au fluide en circulation. Si votre capteur permet de définir un coefficient de sensibilité, fixez-le à -1 : ainsi, la valeur affichée par le capteur portera un signe négatif, indiquant normalement une pression négative. Si cela n’est pas possible ou si le capteur ne dispose pas de fonction de calcul, vous devrez multiplier la valeur affichée par -1 pour inverser son signe
On peut le connecter de n’importe quel côté, il suffit de régler la plage.
Pour une telle plage, il vaut mieux utiliser un transmetteur de différence de pression de meilleure qualité, sinon les mesures ne seront pas précises. Le tube de transfert doit être connecté à l’extrémité H du transmetteur de différence de pression, et la plage doit être réglée entre -3 et -5 kPa
Maintenant, en recevant du côté L, l’en-tête affiche 0,32 Kpa ; il s’agit probablement d’une pression négative de -0,32 Kpa
On peut l’utiliser de la même manière, il suffit de connecter les fumées à H et L pour l’atmosphère
Si le site a été modifié, le système de contrôle doit aussi être modifié, sinon tout ne sera plus cohérent. Auparavant, avec une pression positive, -5 correspondait à 4 milliampères ; maintenant, avec une pression négative de 3, cela correspond également à 4 milliampères. Si la configuration sur site a été modifiée, la configuration DCS ne devrait pas l’être non plus, ce qui empêche l’affichage de l’interface d’opération de correspondre aux transmetteurs sur site.
Mesurer la pression négative, connecter à la pression positive, c’est H
Ce post a été modifié pour la dernière fois par feng*aosa le 1er fév. 2018 à 19:34. Tout peut être connecté. Connecté au côté H, le transmetteur doit être déplacé ; plus la pression est élevée, plus le signal de sortie est important. Aucune configuration supplémentaire n’est nécessaire pour le DCS ; Du côté L, le transmetteur n’a pas besoin d’être déplacé ; plus la pression est élevée, plus le signal de sortie est faible. Le DCS doit être configuré séparément, et il est peu pratique d’utiliser d’autres indicateurs.
La chambre à pression positive est reliée à l’atmosphère, tandis que la chambre à pression négative est connectée au tube de mesure ou à l’équipement ; la plage de mesure est fixée entre 0 et 10 kPa, et un signe moins est ajouté avant la valeur affichée.