La vanne de régulation qui contrôle la pression à la sortie du réacteur utilise un positionneur Siemens. Actuellement, la pression dans le réacteur fluctue fortement ; une observation sur site montre que, en mode manuel, la position de la vanne présente également des fluctuations. On ne sait pas quelle en est la cause
Vérifiez d’abord si la vanne fuit de l’air et si le levier de rétroaction est desserré ; enfin, vous pouvez ajuster légèrement la zone morte
Quelle valeur est généralement appropriée pour la zone morte ? C’est 0.0 maintenant.
Selon la situation, commencez par régler sur 0,5 et voyez. Si c’est supérieur à 3, ne le modifiez pas et cherchez une autre cause
1. Résolvez d’abord la cause des fluctuations de la vanne. Lorsque la vanne fluctue en mode manuel, c’est certainement dû à un problème avec les instruments. Si la pression de sortie du positionneur fluctue constamment en mode manuel, il peut y avoir une fuite dans le circuit pneumatique menant à l’actionneur, en particulier aux jonctions, ou bien au niveau du positionneur lui-même. On peut effectuer une vérification pour détecter les fuites ; si aucune fuite n’est trouvée à l’extérieur, on peut envisager de remplacer le positionneur; 2. Un jeu à l’endroit de la connexion de la tige de rétroaction peut également provoquer des fluctuations de la vanne ; 3. Il est préférable de ne pas définir de zone morte pour le positionneur, surtout dans les cas où une précision de contrôle est requise ; 4. Si le problème de fluctuation de la vanne est résolu, on peut ajouter un filtrage de 3 à 5 secondes à l’indication de pression, ajuster les paramètres PID puis mettre en mode automatique pour stabiliser la pression ; Si la pression à la sortie du réacteur continue de fluctuer, identifiez les causes dans le système de procédé, ainsi que les interactions entre les sections en amont et en aval.