Détecteur de niveau à différence de pression ----- Problèmes de niveau

2018-01-30View Original

Thread Content

Le débitmètre de niveau à différence de pression (capillaire) installé dans un réservoir fermé ne présentait aucun problème en termes de plage de déplacement. Cependant, une fuite s’est produite au niveau du flanc inférieur pendant le fonctionnement ; on a donc serré le flanc. Mais après serrage, on a constaté que cela avait un impact important sur le niveau du liquide : le niveau était initialement de 203 mm, puis est monté à 256 mm après serrage. Est-ce normal de demander cela ? S’il n’est pas normal, comment résoudre la fuite de la bride ? Merci ! !
Reply #22018-01-30
Cela explique que le coussin ou la saleté compriment la membrane
Reply #32018-01-30
C’est logique, car l’intérieur du réservoir est trop sale, il y a des poudres solides et de l’huile. Alors, que faire ? ? Faut-il le démonter à nouveau ? ? Mais tous les équipements sont en fonctionnement
Reply #42018-01-30
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 30/01/2018 à 13:13. Il s’agit des erreurs causées par l’influence des contraintes de montage. La bonne méthode consiste d’abord à fixer correctement le manomètre, puis à l’allumer pour le préchauffer, et enfin à effectuer un recalibrage par décalage. 。 。 Il y a des gosses et des enfants qui, en desserrant la bride, laissent le diaphragme vide, effectuent un réglage de décalage, puis visent pour l’installer — c’est complètement absurde. Il faut corriger les erreurs. Sinon, pour une faible plage de mesure, l’erreur relative causée par la contrainte sera inévitablement très grande. 。
Reply #52018-01-30
Il y a une fuite, donc la pression positive est basse ; après serrage, le niveau du liquide augmentera certainement. Y a-t-il d’autres références de niveau de liquide sur place ?
Reply #62018-01-30
Il y a une fuite au niveau du flanc, c’est-à-dire une infiltration qui rend l’endroit humide, n’est-ce pas ? Ce n’est pas que l’eau coule à flot et qu’on ne peut pas l’arrêter, n’est-ce pas ? 。 Si c’est vraiment le cas, mon frère pense que serrer les boulons : premièrement, cela ne changera pas la pression à l’intérieur du réservoir ; deuxièmement, cela ne changera pas la position du joint d’étanchéité ; troisièmement, à part la contrainte de serrage qui provoque une légère déformation de la membrane, ce qui entraîne un changement de pression de l’huile de silicium derrière la membrane ! , Le cerveau de porc de mon frère, il ne peut plus trouver un quatre ........
Reply #72018-01-30
Si vous n’avez pas peur des tracas, nettoyez-le régulièrement ; si vous préférez une solution plus simple tout en ayant besoin d’une mesure précise et fiable, il est conseillé de choisir un autre niveau d’eau.
Reply #82018-01-30
La gaine de remplissage touche la membrane ; les produits d’une certaine usine présentent ce défaut, ce qui nous oblige à changer régulièrement les garnitures.
Reply #92018-01-30
Si vous pensez que 203 mm avant le boulon de serrage est une valeur correcte, alors 256 - 203 = 53 mm. En déplaçant ces 53 mm, c’est parfait. 。 。 Oublie la raison, qui sait ce que c’est ? On pourrait imaginer 1000 raisons différentes, mais tu ne vas pas les vérifier, n’est-ce pas ? Vous n’allez certainement pas concevoir une expérience pour reproduire les symptômes, n’est-ce pas ? 。 Il suffit de corriger l’erreur. La vraie raison, ça ne sert à rien pour toi, et ça ne sert à rien du tout pour nous. Le singe a ri {:2_36:}
Reply #102018-01-30
Le problème, c’est que cette quantité de migration change toujours, on ne sait pas de combien, c’est aléatoire. Donc, il vaut mieux éviter d’utiliser un niveau à pression dans ce cas.
Reply #112018-01-31
Lors du serrage des vis, on a comprimé la boîte à membrane, ce qui est normal. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de calculer la quantité de migration, car cela n’a aucune signification pratique, étant donné que l’huile de silicium du transmetteur est différente et que sa densité varie; La cause des erreurs de calcul est souvent que, après avoir vérifié la plage de mesure et installé l’équipement en serrant bien les boulons des brides, on règle le point zéro sur un réservoir vide ; ainsi, il n’y a plus de problèmes
Reply #122018-01-31
Les doubles brides mesurent également selon le principe de différence de pression ; si la bride inférieure présente une fuite sous pression positive, cela ne fonctionnera certainement pas
Reply #132018-01-31
Hauteur de niveau relatif : une faible quantité de fuite n’affecte pas la mesure du niveau tant qu’elle reste dans certaines limites
Reply #142018-01-31
Je viens juste ajouter ma touche : les doubles brides pour le niveau de liquide. Si le milieu contient des poudres ou des impuretés solides, lors d’une fuite, ces matières solides s’accumulent et se déposent au point de fuite, se collant près de la membrane. Lorsque vous serrez les brides, vous prenez alors ces solides entre les brides de l’équipement et la membrane. Si la quantité d’impuretés est légèrement supérieure à l’écart disponible, en serrant les boulons, vous exercez une pression sur la membrane qui pèse sur les impuretés ; il y a donc une petite force, d’environ 0,52 kPa, une force très faible. Pour réparer cette montre, il faut la démonter, dévisser la bride inférieure pour la nettoyer, puis la remonter en veillant à son alignement. Pour prévenir cette situation, il existe les méthodes suivantes. 1. L’aussoire choisi lors de l’installation doit préférablement être à anneau extérieur, ce qui facilite le centrage : une fois les boulons insérés, la position est immédiatement fixée, sans besoin d’ajuster l’aussoire, et il est moins probable d’écraser la membrane.

2. Si le fluide est sale et contient des résidus solides, il est impératif de bien centrer l’assemblage lors de la première installation, afin d’éviter des démontages et remontages répétés.

3. Si le fluide a tendance à se condenser, on peut isoler ou chauffer la bride pour réduire les précipitations. Choisir de l’huile en silicone résistante à haute température avec double bride 4, ou ne pas utiliser de double bride et opter pour un transmetteur de différence de pression + tuyau de transfert de pression + fluide d’isolement ou une bouée, entre autres solutions
Reply #152018-01-31
Il semble que de nombreuses entreprises utilisent des surfaces de serrage en boîte à membranes légèrement plus petites que des joints ; la pratique habituelle est de commander des joints dont le diamètre intérieur est un peu plus grand.
Reply #162018-01-31
Réponse unifiée, merci à tous. On voit bien que Haichuan est encore plein de talents. Je n’étais pas souvent sur place par le passé, donc je ne connais pas très bien l’équipement en usage. Merci à tous,
Reply #172018-01-31
Oui, s’il y a un niveau d’eau de référence, on le transfère directement, on observe un moment ; tant qu’on arrive à l’aligner, c’est bon. Si c’est la saleté qui provoque des erreurs, il faut alors nettoyer régulièrement, purger ou démonter l’élément pour le nettoyer.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.