Thread Content
Dans les spécifications de mise à la terre des instruments, la ligne de mise à la terre principale va au réseau de mise à la terre électrique. Pendant le processus de construction proprement dit, comment le panneau de mise à la terre principal entre les armoires d'instruments est-il connecté au réseau de mise à la terre électrique ? Il existe également des électrodes de terre de protection des équipements sur site. Comment sont-ils connectés au réseau électrique de terre ?
Électriquement, utilisez un fer plat, percez des trous, utilisez des cosses de câblage et sertissez les boulons.
Est-il suffisant de relier ce fer plat à la terre, ou faut-il le relier à une sous-station électrique ?
Le fil de terre principal est un fer plat galvanisé, qui est ensuite connecté au fer plat de mise à la terre extérieur (perçage de trous et boulonnage). La connexion est réalisée en connexion triangulaire pour une connexion plus fiable. Il est préférable de ne pas connecter directement le fer plat extérieur à la protection contre la foudre et à la mise à la terre du fer plat dans le placard, mais de le connecter depuis un autre endroit. Bien qu'en fin de compte, l'ensemble du réseau de mise à la terre de l'usine adopte une connexion équipotentielle.
Ce que ce dessin signifie, c'est qu'une fois la mise à la terre de chaque branche de l'instrument résumée, celle-ci est connectée à la plaque de connexion électrique à la terre. La salle de l'armoire à instruments se trouve généralement avec la salle de l'armoire électrique, et il doit y avoir un jeu de barres de mise à la terre électrique sur le dessin. Il existe également des bâtiments à étages avec des plaques de mise à la terre réservées. Soudez un point de mise à la terre et connectez les câbles de connexion.
Il existe une différence entre la mise à la terre de protection annulaire de la salle électrique et la grille de mise à la terre de l'usine. Votre méthode de connexion partage en fait la mise à la terre avec un courant fort, ce qui n'est pas autorisé.
Etes-vous sûr qu'un seul suffit ? Habituellement, deux sont utilisés.
Il doit y avoir une boîte de liaison équipotentielle à l'intérieur et la résistance de mise à la terre ne peut pas être supérieure à 4 ohms.