Thread Content
Pour mon installation actuelle à l’azote, il est nécessaire d’ajouter un débitmètre ; j’ai choisi le débitmètre à vortex Rosemount Critical Process 8800. Faut-il effectuer une compensation pour la température et la pression, ou est-ce intégré ? La température d’utilisation est la température ambiante, et la pression est d’environ 0,8 MPa
Si les variations de température et de pression sont faibles, aucune compensation n’est nécessaire.
Pour les mesures des gaz comprimés, afin d’obtenir une mesure précise, on utilise des appareils dotés d’une compensation de température et de pression. De plus, pour la mesure des gaz comprimés dans votre entreprise, il est préférable d’utiliser des compteurs de débit de même type afin d’unifier les unités ; si une compensation en fonction de la température et de la pression est nécessaire, on utilise alors des unités de mètre cube standard.
Merci. Avez-vous des informations sur le compteur de débit Rosemount Critical Process 8800 ? S’agit-il d’un appareil avec compensation intégrée de la température et de la pression ? J’ai cherché longtemps sans trouver de documents à ce sujet
Les variations de pression et de température sont faibles, il n’est généralement pas nécessaire de…
La compensation de température et de pression a pour but de permettre à l’indicateur de calculer plus précisément le débit en masse ainsi que le débit massique cumulé. . Cela peut exister, cela peut ne pas exister, ou encore un compteur intégré peut être utilisé.
Cela dépend entièrement des exigences du procédé : si vous voulez un débit en volume et aucune compensation supplémentaire, ou un débit en masse sans nécessité de précision, une compensation par température et pression fixes suffit ; pour des exigences plus strictes, on ajoute une compensation par sonde, et dans les cas les plus exigeants, on utilise un débitmètre en masse. C’est mon avis personnel
Le compteur de débit à vortex est utilisé pour mesurer le débit en volume ; le fabricant définit un coefficient de compensation pour l’appareil en fonction de la température et de la pression fournies. Si les exigences de mesure ne sont pas élevées, et que la pression et la température de conception diffèrent peu de la réalité, l’erreur ne sera pas trop importante. Si la situation réelle s’écarte fortement des valeurs de conception, en particulier pour la pression, l’erreur reste importante. Cependant, les compteurs de débit à vortex ont un coût bien inférieur, et vous pouvez demander au fabricant, lors de l’achat, s’il peut aider à modifier le coefficient de compensation une fois en service.