Thread Content
J'ai déjà été exposé au SIS de Congisen, mais je me souviens qu'il n'y a aucun point AO. Maintenant, je vois que la commande centrale TCS-900 a un point AO. A quoi sert le point AO dans le SIS ? Ou est-ce comme l'AO du DCS pour contrôler les vannes de régulation, les convertisseurs de fréquence et autres équipements similaires ?
Le système SIS n'est pas responsable du contrôle et ne peut pas utiliser les points AO. Il est probablement préparé pour l'ITCC.
Le SIS de Congisen est également TRICON. Il dispose d'une carte AO, modèle 3805E, et peut être utilisé dans les projets ITCC. La plus typique est la carte AO du contrôle central de vitesse de turbine TCS-900. Je ne sais pas s'il a passé la certification TUV, car il n'a pas été certifié par TUV au moins en 2016.
Pour le SIS pur, il n’y a pas besoin de points AO. S'il y a des points AO, alors le contrôle et le SIS sont mélangés.
Ce que l'affiche mentionne devrait être utilisé par l'ITCC.
Pour le contrôle de l'unité ITCC, il existe deux modèles, 3805E et 3806E. Les plages de courant de sortie sont différentes. Le SIS est utilisé dans les systèmes d'allumage des fours et l'AO est utilisé, ce qui constitue un cas particulier. Le SIS conventionnel n’est en principe pas utilisé. TRICON est certifié SIL.
Il est utilisé dans l'unité et non dans le processus chimique.
Siemens dispose de sil2 Ao, qui peut être utilisé dans SIS. Cela dépend de la façon dont vous l'utilisez.