Ce post a été modifié pour la dernière fois par Tunaï Vêtements le 3/2/2018 à 15:41. Est-il possible de maintenir une température stable en mettant en place une interconnexion entre la température du réacteur, la vanne de régulation de l’eau de refroidissement du gaine et la vanne de régulation de l’ajout, ? De plus, la vanne de régulation de goutte-à-goutte est également interconnectée au compteur de débit de goutte-à-goutte. À quelle forme de contrôle cela appartient-il ?
Reply #22018-02-03
En général, nous utilisons des vannes de régulation ou des plaques à orifice pour contrôler la vitesse de goutte-à-goutte ; une fois cette chute stable, nous utilisons l’eau de la gaine pour contrôler la température du réacteur. Lors de l’alarme de température élevée dans la cuve, on coupe en chaîne l’alimentation et on ouvre complètement la vanne d’eau de refroidissement ; on ajoute généralement une vanne de coupure à côté de la vanne d’eau, afin de permettre un refroidissement d’urgence
Reply #32018-02-04
Plus c’est complexe, plus c’est difficile à contrôler, et plus c’est complexe, plus il y a de risques d’erreurs. Contrôler la température, c’est contrôler la température. Contrôler la quantité, c’est contrôler la quantité. Une chaîne, c’est une chaîne. Pour finir, disons que un niveau d’automatisation élevé n’est pas une bonne chose : il faut laisser des tâches aux opérateurs. Sinon, ils ne feront que dormir ou regarder leur téléphone ; ce n’est qu’en cas de problème que quelque chose se passera.
Reply #42018-02-04
L’interblocage ne peut pas maintenir une température stable ; il s’agit d’une intervention d’urgence en cas de situation dangereuse.
Reply #52018-02-05
Je ne comprends pas bien : le contrôle de la température n’est-il pas justement une liaison de régulation PID entre un thermomètre et une vanne de régulation ?
Reply #62018-02-05
L’ajustement et l’interblocage sont deux choses distinctes, comme indiqué dans les schémas de contrôle généraux au deuxième étage. Dans certains cas, où les exigences de contrôle de la température sont élevées, un collier de refroidissement est muni d’une température propre, permettant ainsi une régulation en cascade.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.