Thread Content
Pour un niveau à dépression à double bride avec capillaire qui nécessite un réglage à zéro, suffit-il de desserrer les brides supérieure et inférieure pour mettre l’appareil en contact avec l’atmosphère afin de le réinitialiser ? Si la limite inférieure de mesure définie dans les paramètres est négative, faut-il la convertir en 0 avant de réinitialiser ? ? ?
Il s’agit d’un débitmètre de niveau à différence de pression à double bride avec capillaire ; il a déjà subi un déplacement négatif et n’est plus précis, il faut donc le réinitialiser. Faut-il enlever complètement les brides supérieure et inférieure, le placer dans une position horizontale pour le réinitialiser, puis le remonter avant de procéder au décalage ? Est-il possible de déverrouiller les brides supérieure et inférieure pour recharger l’atmosphère, puis de faire la mise à zéro ? Dans ce cas, comment procéder à la mise à zéro ? Faut-il simplement la régler sur zéro ? Faut-il déplacer positivement zéro à zéro, puis réinitialiser ?
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 13/02/2018 à 15:34. Petit frère, après le transfert, l’instrument de mesure a de nouveau perdu sa précision ; il faudra donc effectuer un nouveau transfert… La plage de mesure reste inchangée.
Petit frère, si tu as des questions, demande conseil au maître pour apprendre sur le tas, haha
Fermez les vannes supérieure et inférieure, ouvrez la dérivation, puis ajustez le zéro
Le niveau à dépression à double bride avec capillaire a subi un déplacement négatif, il est donc inexact et doit être réétalonné. Une fermeture précédente de la vanne entre les brides supérieure et inférieure, desserrage des vis des brides puis réglage à zéro après mise en communication avec l’atmosphère. Vérifiez quelle est la différence de pression statique ; cette pression correspond à la valeur de déplacement négative. Le tableau des données du capteur devrait indiquer la plage de mesure : le déplacement négatif représente la limite inférieure, et la plage de mesure moins ce déplacement donne la limite supérieure. Il suffit de réentrer les valeurs dans le capteur pour effectuer les ajustements.
Si l’on veut calibrer un instrument, par exemple sa précision intrinsèque, il est nécessaire de le démonter pour l’inspecter et le réinitialiser. Si la panne doit être réparée sur place, il n’est pas nécessaire de démonter l’appareil ; il suffit de relâcher la pression vers l’atmosphère, puis de vérifier si la pression affichée correspond à la valeur de pression prévue. Si ce n’est pas le cas, il faut la réinitialiser.
Fermez les vannes supérieure et inférieure, débranchez la connexion à l’atmosphère ; la pression manométrique doit indiquer 0 %, c’est-à-dire la limite inférieure de la plage, et l’ajout de cette plage donne la valeur maximale.
Frérot, ce qu’on appelle le point zéro de réglage, est-ce que 0 KPA fait référence au point zéro lui-même, ou bien c’est la limite inférieure de mesure qui est le point zéro ?
1. Zéro de calibration avant installation avec deux brides. (Selon la densité du milieu conçu) 2. Le vôtre est un instrument de terrain ; bien sûr, l’étalonnage sur site est le plus précis. {Ouverture supérieure et inférieure vers l’atmosphère, réglage direct du zéro, à quoi bon un décalage supplémentaire ! Pas besoin de calculer, et si on le fait, cela devrait être à peu près correct.} 3. Si ce n’est toujours pas précis, demandez la densité réelle du milieu utilisé par le service de traitement (ou Sinochem), calculez-la, puis ajoutez une marge d’étalonnage.
La position 0 du niveau d’eau, le point de départ du niveau d’eau.
Changez la limite inférieure en 0, puis réglez zéro. Une fois réglé, remettez-la à sa valeur initiale.
Vérification effectuée soi-même : 1. Informer le personnel de la production de déconnecter le niveau d’eau et de vidanger, afin que la membrane soit à une pression atmosphérique standard. 2. Selon la formule P = ρ * g * h, où ρ est la densité du milieu à mesurer, g est l’accélération de la gravité et h est la hauteur du récipient, la plage de mesure est de 0 à P. 3. Connecter le manipulateur manuel 475 → Hart → En ligne ; à ce moment, le manipulateur passe automatiquement à la page affichant les limites supérieure et inférieure. 4. Lire la valeur de pression actuelle P. Alors la plage est P quand –(P+P_dang), 5. En entrant en mode HART, on modifie URV en P+P_dang et LRV en P_dang ; à ce moment-là, l’écran affiche 0. 6. Informer le personnel de la production d’ mettre en service le niveau d’eau.
La migration consiste à modifier les limites inférieure et supérieure. Lorsque ni la capsule sous pression positive ni celle sous pression négative ne subissent de force (en fermant la vanne de base et en vidant l’air), la valeur de pression actuelle lue avec le manipulateur manuel correspond à la limite inférieure de la plage. La limite supérieure de la plage est alors la limite inférieure ajoutée à la valeur de plage calculée. Ainsi, le point de référence zéro nécessite une modification des limites supérieure et inférieure (le décalage modifie également les limites)
Ce n’est pas si compliqué : calculez simplement la plage, placez-le en place, effectuez le décalage de la plage, puis vissez les boulons ; c’est prêt à l’emploi
Je pense qu’on peut le diviser en deux cas : 1. Utilisation sur site : de nombreux utilisateurs l’ont déjà expliqué, il s’agit d’accrocher les deux boîtiers à membrane supérieure et inférieure aux vannes de pression positive et négative, toutes deux reliées à la pression atmosphérique. Ensuite, on lit la valeur de différence de pression avec un opérateur manuel (si c’est une valeur négative, il faut ajouter le signe –). On définit cette valeur comme limite inférieure du instrument, puis on utilise cette même valeur (avec le signe – si nécessaire) pour ajouter directement à la plage de mesure. La valeur obtenue (qui peut être positive ou négative) est alors définie comme limite supérieure de l’instrument. Une fois installé, il peut être utilisé directement; 2. Étalonnage du zéro de l’instrument : Cela sert à vérifier l’instrument sous pression ; il faut alors définir la plage de mesure sur 0 – valeur mesurée, puis placer les deux boîtiers à membrane au même niveau. Si la valeur de différence de pression affichée par l’instrument n’est pas égale à 0, il est nécessaire de l’étalonner à 0 avant de procéder à la vérification sous pression.
Faites également attention aux extrémités positive et négative, ne les inversez pas
Ne zérotez pas, après avoir visé le vide, c’est déjà zéro. Calculez la plage de mesure et entrez-la, c’est tout. Si vous zérotez, il suffit alors de déplacer vers la valeur positive
En lisant les réponses du sixième étage, beaucoup de doutes se sont dissipés
C’est une étape de vérification que j’ai mise au point moi-même, en utilisant un manipulateur manuel 475 ; j’espère qu’elle vous sera utile :) 1. Détacher le niveau d’eau et le vider, afin que la membrane se trouve à une pression atmosphérique standard. 2. Selon la formule P = ρ * g * h, où ρ est la densité du milieu à mesurer, g est l’accélération de la gravité et h est la hauteur du récipient, la plage de mesure est de 0 à P. 3. Connecter le manipulateur manuel 475 → Hart → En ligne ; à ce moment, le manipulateur passe automatiquement à la page affichant les limites supérieure et inférieure. 4. Lire la valeur de pression actuelle P1. Alors la plage est de P1 à (P + P1). 5. En entrant dans le mode HART, on modifie la limite supérieure URV en P + P1 et la limite inférieure LRV en P1 ; à ce moment-là, l’écran affiche 0. 6. Informer le personnel de la production d’ mettre en service le niveau d’eau.
Faire des montres rénovées tous les jours, et devoir modifier à plusieurs reprises même pour répondre à une question aussi simple : c’est vraiment d’une piètre qualité. Hahaha, j’ai encore répondu faux.