Les signaux analogiques entrant et sortant du système PLC sont isolés par des isolateurs de signal

2018-02-05View Original

Thread Content

Les signaux analogiques entrant et sortant du système PLC passent par un isolateur de signal. Il semble qu’il y ait des isolateurs actifs et des isolateurs passifs ; lequel est généralement utilisé ?
Reply #22018-02-05
L’isolateur de signal est un dispositif d’isolement des signaux qui transforme un signal de courant ou de tension entrant, simple ou double, en un signal de courant ou de tension linéaire et isolé, à sortie simple ou double, tout en améliorant l’isolement électrique entre l’entrée, la sortie et l’alimentation. 1. Isolateur alimenté indépendamment : Il nécessite une source d’alimentation en courant continu indépendante de 20~35 VDC. L’avantage de cette méthode est une haute précision d’isolation de la transmission ; Isolation complète entre l’alimentation, l’entrée et la sortie ; les alimentations de systèmes multi-canaux n’ont pas besoin d’isolement, ce qui assure une forte résistance aux interférences. Le signal d’entrée peut être converti en d’autres types de modèles. 2. Isolateurs alimentés en circuit fermé : Dans les systèmes de surveillance industrielle réels, l’utilisation d’alimentation interne dans les cartes des DCS, des PLC ou d’autres instruments de mesure devient de plus en plus courante. Les isolateurs alimentés en boucle ne répondent souvent pas aux exigences élevées de ces cartes en matière de précision de transmission isolée des signaux, ni aux exigences élevées en ce qui concerne la tension d’alimentation des transmetteurs à deux fils. Par conséquent, l’isolateur alimenté par le circuit de sortie conserve les performances supérieures de l’isolateur à alimentation indépendante, tout en répondant aux exigences des interfaces d’alimentation du circuit de sortie. Instructions d'utilisation
Circuit d’entrée : par défaut, circuit unique. D : double circuit (isolés l’un de l’autre)
Signaux d’entrée (deux entrées identiques) :
1 : 4-20 mA
2 : 1-5 V
3 : 0-10 mA
4 : 0-5 V
5 : 0-10 V

Sortie du premier circuit :
1 : 4-20 mA
2 : 1-5 V
3 : 0-10 mA
4 : 0-5 V
5 : 0-10 V

Sortie du deuxième circuit : 0 – par défaut, pas de deuxième sortie
1 : 4-20 mA
2 : 1-5 V
3 : 0-10 mA
4 : 0-5 V
5 : 0-10 V

Alimentation : par défaut, 220 V alternatif. D : 24 V continu
Reply #32018-02-07
En me basant sur la réponse du 2e étage, je voudrais exprimer mon avis : l’alimentation par circuit est peu utilisée. En réalité, le mode d’alimentation des isolateurs est très similaire à celui des barrières de sécurité, car dans les deux cas, on dispose d’un circuit d’alimentation externe afin d’assurer un fonctionnement fiable et stable du circuit. Si les isolateurs sont utilisés dans des circuits de commande, comme pour la régulation par variateur électrique, il est recommandé d’utiliser un circuit d’alimentation externe. Pour assurer l’isolation, pourrait-on envisager un système d’alimentation par circuit ? Il faudrait en discuter avant de le mettre en œuvre.
Reply #42018-02-11
Le type spécifique à utiliser dépend du type de connexion des signaux sur votre carte PLC

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.