Le positionneur de la vanne de régulation est endommagé par le gel, quelle en est la raison ?

2018-02-05View Original

Thread Content

Le positionneur de la vanne de régulation est endommagé par le gel, quelle en est la raison ?
Reply #22018-02-06
Un positionneur peut-il aussi se geler ? Il doit y avoir de l’eau dans la source d’air ; vérifiez s’il y a de l’eau dans le régulateur de pression à filtration. Si l’air de commande contient de l’eau, ce n’est plus seulement un positionneur qui est défectueux : il faut inspecter toute l’usine et traiter le problème à la source, en vérifiant la compresseur d’air.
Reply #32018-02-06
Vérifier s’il est endommagé par le froid ? Vérifier s’il y a de l’eau ou de la vapeur qui pénètre dans le positionneur ? Vérifiez peut-être si la source d’air pour les instruments est conforme ?
Reply #42018-02-06
Geler à mort ? ? ? Il doit y avoir de l’eau ; les composants électroniques ne se détériorent généralement pas au froid, sauf en dessous de moins quarante degrés……
Reply #52018-02-06
1. Source d’air contenant de l’eau; 2. Fuites provenant de tuyaux ou d’équipements vers le positionneur de valve ; 3. Les opérateurs de processus ne font pas attention à ne pas laisser tomber de l’eau ou de la vapeur dessus au cours de leur travail ;
Reply #62018-02-06
Positionneur intelligent ou positionneur mécanique ? Je pense que la possibilité la plus probable, c’est que la source d’air contienne de l’eau
Reply #72018-02-07
Il est très probable que la source d’air contienne de l’eau, en particulier dans les entreprises qui ne contrôlent pas le point de rosée de l’air destiné aux instruments. Il est recommandé, à condition d’exclure toute cause d’intrusion d’eau extérieure, de se concentrer sur l’air utilisé par l’appareil et de mesurer son point de rosée. Le point de rosée de la pression de fonctionnement (en ligne) de la source d’air du système d’alimentation en air doit être inférieur d’au moins 10 °C à la température minimale extrême annuelle (saisonnière) locale, en tenant compte des conditions ambiantes ou historiques. Norme de référence
Reply #82018-02-07
Les conclusions de tous étaient très similaires : la source d’air contient de l’eau, il ne faut pas chercher le problème ailleurs que dans la source d’air.
Reply #92018-02-07
Le bébé a froid ! ! ! ! Ne croyez pas que les appareils électriques ne craignent pas le froid : par temps trop froid, l’humidité présente dans l’air à l’intérieur des appareils se condense et s’attache aux cartes électroniques, provoquant des courts-circuits et endommageant les appareils, surtout dans des endroits où l’humidité de l’air est élevée.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.