C’est un sujet souvent abordé, mais il reste quelques questions : faut-il fixer un niveau de protection pour les instruments anti-explosion ? Par exemple, si des instruments intrinsèquement sûrs sont utilisés sur site, est-il encore nécessaire d’établir des exigences concernant le degré de protection de ces instruments ? Peut-on comprendre cela comme suit : les niveaux de protection des instruments anti-explosion dépassent tous IP67, il n’est donc pas nécessaire de spécifier séparément le niveau de protection lors de l’achat ?
La protection contre les explosions est classée en fonction du niveau de zone dangereuse, et n’a pas de lien nécessaire avec le niveau de protection ; les instruments résistants aux explosions (simple isolation ou intrinsèquement sûrs) disposent tous des niveaux IP65 et IP66. Ainsi, les exigences de protection contre les explosions et les exigences de protection sont deux concepts distincts. La protection contre les explosions concerne la zone dangereuse dans laquelle se trouve votre instrument, par exemple le degré de température, la zone de danger, le type de protection anti-explosion, etc. Quant au degré de protection, il fait référence aux conditions opérationnelles sur site, comme une présence de poussière ou des conditions météorologiques extérieures (vent, pluie), ce sont deux éléments qui doivent tous deux être indiqués.
Reçu, merci beaucoup. Cependant, d’après les manuels de sélection d’E+H, Rosemount et Foxboro, pour une même série de instruments, il n’y a que des options anti-explosion, sans possibilité de sélection en fonction du degré de protection. Je me sens un peu étrange.
Il devrait y en avoir, il est indiqué que cet instrument peut atteindre le plus haut niveau de protection……
D’accord, merci. Je vais contacter le fabricant pour obtenir cela.
Classe d’explosion : certification obligatoire ; aucune exigence en matière de classe de protection, qui est généralement définie par les normes de certification de l’usine. Chez certains fabricants, le certificat de classe de protection du dispositif et le certificat de classe d’explosion sont réunis, tandis que d’autres ne disposent que du certificat d’explosion. Le manuel de sélection doit certainement proposer des options de classe de protection.