Thread Content
Actuellement, une vanne de régulation sur le circuit principal à vapeur a perdu le contrôle. Comme il n’y a pas de dérivation, on a constaté que le positionneur Siemens était endommagé ; on prévoit de le remplacer, mais sa plage de réglage est de 30 % à 50 %. Étant donné que le diagnostic automatique du positionneur Siemens nécessite une utilisation de toute la plage, nous souhaiterions effectuer le remplacement en ligne. Comment procéder ? De plus, les positionneurs intelligents Siemens présentent souvent des problèmes tels qu’une fermeture soudaine et instantanée de la vanne. Quelqu’un pourrait-il partager des informations ou de l’expérience concernant le réglage des positionneurs intelligents Siemens ?
Si vous pensez que Siemens ne convient pas, vous pouvez profiter de cette occasion pour le remplacer par un positionneur d’une autre marque
Ce serait bien si le positionneur de vanne disposait d’une fonction d’exportation des paramètres de réglage du mémoire ; les modèles identiques pourraient alors être importés et exportés entre eux, ce qui résoudrait votre problème actuel
Le dispositif d’actionnement est équipé d’une roue de manœuvre ; ceux de Siemens peuvent également être remplacés en ligne. Pour les vannes à course angulaire, c’est simple : il suffit de trouver n’importe quelle vanne à course angulaire, de l’ajuster, puis de l’installer. Pour les vannes à course linéaire, il faut trouver une vanne identique, l’ajuster et ensuite l’installer.
Excusez-moi, comment procéder concrètement ? Y a-t-il des documents à partager ?
Le positionneur de valve Siemens PS2 peut être remplacé en ligne, à condition d’utiliser un modèle avec communication HART, comme indiqué sur la figure. Notre unité a déjà été remplacée en ligne par le passé ; il n’y avait pas non plus de dérivation, et elle ne permettait pas d’autocalibration. Cependant, si l’occasion se présente de l’arrêter ultérieurement, il faudra toujours effectuer une initialisation pour optimiser les paramètres du positionneur.
Nous avons déjà rencontré ce problème ; la solution consiste à trouver une vanne vérifiable ayant le même fonctionnement, à calibrer le positionneur puis à le remplacer sur la vanne défectueuse. Cependant, cela ne garantit pas une grande précision ; on peut seulement dire que c’est suffisant pour faire face temporairement à la situation
Pourriez-vous m’envoyer les informations sur Siemens que vous avez ci-dessus ?
Avec 475 télécommandes en main, c’est possible.
Le remplacement en ligne ne nécessite-t-il pas de couper l’alimentation en gaz ? ? ? ? ? ? Qu’est-ce qu’on peut dire quand la source d’air est coupée ? ?
Je suis complètement novice, je viens apprendre**
Vérifiez s’il s’agit d’un cylindre à action simple ou double ; celui à action double peut maintenir sa position initiale. Hehe