Interrupteur de position TURCK, 1, combien de fils à deux broches sont nécessaires pour son câblage ? 2, est-ce que celui montré dans l’image est sélectionné en version intrinsèquement sûre ? Dans ce cas, comment faut-il l’équiper d’une barrière de sécurité ? Combien de pièces pour une vanne ?
Reply #22018-02-08
D’après le schéma, il s’agit de deux contacts de proximité, il est donc nécessaire d’utiliser deux fils de mesure à deux conducteurs. La tension d’alimentation est de 8,2 VCC, type intrinsèquement sûr, deux signaux « ouvert » et « fermé », nécessitant deux barrières de sécurité
Reply #32018-02-09
En regardant le schéma électrique, l’indicateur possède 8 bornes de connexion. 1234 est facile à comprendre, mais le schéma de 5678 est déroutant
Reply #42018-02-09
Il faut deux fils à deux conducteurs, c’est un capteur de proximité intrinsèque de type NAMUR ; la barrière de sécurité est bien sûr indispensable, mais je ne connais pas très bien les détails sur cette barrière.
Reply #52018-02-09
“« TURCK », est-ce un chien nazi ? Quelle merde de dessin. . . Pour les instruments intrinsèquement sûrs, n’y a-t-il pas de câblage intrinsèquement sûr ? Tout instrument intrinsèquement sûr qui n’est pas de type à deux circuits doit être équipé d’une barrière de sécurité à sa sortie ! L’alimentation doit être fournie par une source intrinsèquement sûre ; en général, les barrières de sécurité ne permettent pas d’alimenter le système. . . Chiens nazis, ces chiens ont vraiment l’air diabolique, en plus ils sont ramifiés, c’est 8,2 V d’alimentation ? Ces chiens savent vraiment mordre et creuser des œufs.
Reply #62018-02-09
Les capteurs de proximité intrinsèquement sûrs ne sont pas fiables ; notre entreprise utilise principalement des interrupteurs à contacts étanches
Reply #72018-02-10
5678 est simplement une rangée de terminaux intermédiaires
Reply #82018-03-05
Tous des équipements de niveau SIL2 ? Est-ce que c’est une exigence de redondance ? Si c’est le cas, c’est correct, il suffit qu’il y ait un signal dans n’importe quel circuit, ha, on dirait tous des appareils à double canal indépendants
Reply #92018-03-05
Il s’agit d’équipements redondants intrinsèquement sûrs à double canal ; une barrière de isolation est utilisée pour les deux canaux, et deux pour un seul canal.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.