Thread Content
1. Pour les réservoirs sphériques, il est nécessaire de mettre en place un système de verrouillage en cas de niveau de liquide élevé. Faut-il également installer des systèmes de verrouillage en cas de niveau de liquide bas et en cas de pression anormale ?
2. Pour les réservoirs à toit voûté, est-il nécessaire de mettre en place des systèmes de verrouillage pour le niveau de liquide élevé et bas ?
3. Pour les réservoirs à fond flottant intérieur, est-il nécessaire de mettre en place des systèmes de verrouillage pour le niveau de liquide élevé et bas ?
4. Pour les réservoirs à fond flottant extérieur, est-il nécessaire de mettre en place des systèmes de verrouillage pour le niveau de liquide élevé et bas ?
Ici, par « système de verrouillage », on entend l’actionnement automatique des vannes de fermeture afin d’arrêter l’alimentation et l’évacuation du liquide. Comment est-ce configuré chez vous ? Je serais reconnaissant pour vos conseils, ou s’il existe des règles à ce sujet.
SHT3184-2017 Spécifications de conception pour les systèmes d’automatisation des zones de réservoirs pétrochimiques. Ce document doit contenir
Comme indiqué plus haut, les instructions correspondantes ont été trouvées. À partager avec tous
Il devrait y avoir des alarmes de niveau élevé et bas, ainsi que des interlocks pour niveau trop élevé et niveau trop bas. S’il s’agit de médias combustibles, il doit également y avoir une alarme de pression positive et une alarme pour les gaz combustibles ; Les médias toxiques exigent également une alarme pour les gaz toxiques. 。 。 Du point de vue de la sécurité, il ne faut pas remplir complètement le réservoir d’alimentation, il ne faut pas vider complètement celui de prélèvement, l’air ne doit pas pénétrer dans le réservoir, et le fluide ne doit pas s’échapper. 。 。
- -! ! ! Les interlocks bas-bas et hauts-haut sont certainement nécessaires, sinon des problèmes surviendront en cas de vide ou de surpression.
Comme le montre le schéma ci-dessous, la norme ne prévoit que la vanne de coupure d’entrée pour l’interblocage en cas de niveau de liquide élevé, et non l’interblocage en cas de niveau de liquide très bas. Sans parler de l’interblocage par pression, je ne le comprends pas encore très bien.
Réservoir à pression conforme aux spécifications de SH/T3184-2007