Comme son nom l’indique, un transmetteur de différence de pression mesure une différence de pression, c’est-à-dire △P=ρg△h. Et comme les réservoirs à huile sont souvent cylindriques, l’aire de leur section circulaire S reste constante ; par conséquent, le poids G = △P·S = ρg△h·S. Comme S est constant, G est proportionnel à △P. En d’autres termes, tant que la valeur de △P est détectée avec précision – et elle est inversement proportionnelle à l’altitude △h –, même si le volume du produit pétrolier se dilate ou se contracte en fonction des variations de température, ce qui entraîne une élévation ou une baisse du niveau réel du liquide, la pression détectée reste constante. Si l’utilisateur a besoin d’afficher le niveau réel du liquide, une compensation de la température du fluide peut également être introduite pour y remédier. Problèmes à prendre en compte dans la mesure des réservoirs à huile avec des transmetteurs de différence de pression (1) Lors de la conception et de l’installation, il convient de veiller à placer les orifices de prélèvement de pression au plus bas niveau du fond du réservoir, afin d’éliminer les erreurs causées par les variations de température ; une compensation thermique doit être introduite si nécessaire. (2) Lorsque la section horizontale du réservoir est inégale (par exemple, plus petite en haut et plus grande en bas), il convient de prendre des mesures de compensation. Pour les compteurs de deuxième niveau, on utilise la série WP-H80 d’indicateurs de niveau et de débit. (3) Afin d’atteindre une certaine précision, par exemple lorsque le sommet du réservoir à huile est équipé d’une soupape de décharge, il est impératif d’utiliser un transmetteur de différence de pression et non un transmetteur de pression. Pour les réservoirs à huile ouverts ou lorsque des exigences de précision élevées ne sont pas nécessaires, on peut utiliser directement un transmetteur de pression pour faciliter l’installation. (4) Pour les compteurs de deuxième ordre, privilégiez autant que possible les compteurs intelligents, qui permettent de changer facilement la plage de mesure et d’effectuer une compensation de température, etc.
Reply #22018-02-17
À mon avis, le fait que le poids ne change pas ne signifie pas pour autant que la pression ne change pas. Notre usine dispose d’un réservoir à toit flottant de 10 mètres ; l’indication du niveau par double bride et la valeur de différence de pression varient en fonction de la température (–1 °C la nuit, environ 10 °C à midi), soit une variation d’environ 0,9 %. Après étude par le service après-vente de Yokogawa, il a été conclu que c’était bien la température qui affectait les instruments.
Reply #32018-02-17
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 26/02/2018 à 08:35 : 1. La qualité du fluide reste constante, et la pression générée par la colonne de liquide ne varie pas avec la température ; il s’agit d’une valeur fixe, ce qui n’a pas besoin d’être discuté. 2. Le manomètre de ce chien a un coefficient de température trop élevé, c’est aussi un instrument inutile. On ne peut pas prétendre que l’odeur de la merde de chien est le signe d’une loi physique peu fiable. 3. Pour les manomètres à plage de mesure standard, si le coefficient de température dépasse 0,02 % FS/°C, on est trop gêné pour montrer son visage. Si ce coefficient dépasse 0,05 % FS/°C, on se noie dans la cuvette des toilettes. 4. :P
Reply #42018-02-24
Je n’ai pas bien expliqué : c’est la température qui affecte le liquide de remplissage dans le capillaire, provoquant ainsi une erreur d’indication. La qualité de l’horloge de Yokogawa est pas mal, non ? Est-ce que le transmetteur de différence de pression n’est pas adapté pour la mesure ? J’ai vu des niveauurs à fluide servo de Honeywell, et ils ne présentent absolument pas ce problème.
Reply #52018-02-24
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 24/02/2018 à 19:18. 1. Vous vous êtes exprimé très clairement, sans le moindre problème. 2. La pression propre au liquide ne varie pas avec la température, tandis que la valeur mesurée par le manomètre change, et de manière importante — cela montre que les performances thermiques du manomètre sont médiocres.
3. Ce qu’on appelle la compensation thermique décrit le suivi en temps réel et la correction par le manomètre des « erreurs d’indication causées par l’influence de la température sur le liquide de remplissage dans le capillaire ». Si la compensation est bien réalisée, le coefficient thermique de l’appareil est faible, et les valeurs mesurées sont peu affectées par les variations de température. Si la compensation est insuffisante, le coefficient thermique de l’appareil est élevé, et les valeurs mesurées sont fortement influencées par les variations de température.
4. Frère, j’ai expliqué les principes clairement, n’est-ce pas ? As-tu bien compris ? Les capillaires, ce n’est pas vous qui les installez, et l’huile, ce n’est pas vous qui la remplissez, n’est-ce pas ? Si vous pensez toujours que « la qualité des montres Yokogawa est passable », alors faites comme vous voulez. . . De toute façon, mon frère pense que c’est juste de la merde de chien puante, tout comme les chiens japonais qui aiment manger de la merde. Hahaha, il est possible que tu ne saches vraiment pas à quel point les chiens japonais sont doués pour manger des excréments. Alors cherche sur Baidu « Japonais qui mangent des excréments », tu en apprendras beaucoup. Ton frère est un chien, c’est ça ? {:2_32:}
Reply #62018-02-24
5. Les capteurs de niveau à différence de pression mesurent en réalité non pas le niveau du liquide, mais son volume. Les capteurs de niveau servo, ainsi que d’autres capteurs à flotteur, mesurent quant à eux réellement le niveau du liquide. Il s’agit de deux types de mesures de nature différente. Voir ce post : http://bbs.hcbbs.com/thread-1391891-1-1.html

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.