Thread Content
Quelle est la différence entre le signal envoyé par l’instrumentation à l’électrique, et la possibilité donnée par le procédé de fermeture ainsi que l’arrêt dû aux interlocks de procédé ?
D’accord, pas mal, pas mal, descendons pour apprendre*.
Parmi ces deux que vous mentionnez, le premier correspond aux conditions de démarrage autorisé, et le second aux conditions d’interblocage. La condition d’activation permet de vérifier l’état du machine avant son démarrage ; si les conditions ne sont pas remplies, le démarrage n’est pas possible. La condition de verrouillage est que, une fois la machine démarrée, elle s’arrête automatiquement si les conditions requises sont remplies. La différence réside dans le fait que l’un est avant le démarrage et l’autre après.
Pour compléter, permettre la fermeture ne pose généralement aucun problème si le moteur est déconnecté après son démarrage et n’affecte pas le fonctionnement de l’unité. Logiquement, une fois la fermeture effectuée, le contacteur qui fait fonctionner le moteur verrouille le circuit d’alimentation du moteur. Le nœud qui autorise le signal de fermeture se trouve à l’intérieur du circuit de verrouillage, tandis que les nœuds de déconnexion liés aux interlocks de procédure se trouvent à l’extérieur de ce circuit. Une fois le moteur démarré et l’autoblocage établi, le signal d’ouverture est autorisé à être désactivé, permettant au moteur de fonctionner normalement ; Le signal de coupure d’interblocage du procédé est interrompu, le moteur cesse de fonctionner.
Après fermeture, le contacteur qui fait fonctionner le moteur verrouille le circuit d’alimentation du moteur ; le nœud permettant le signal de fermeture se trouve à l’intérieur du circuit de verrouillage, tandis que le nœud de déconnexion par interblocage processus se trouve à l’extérieur de ce circuit. Une fois le moteur démarré et l’autoblocage établi, le signal d’ouverture est autorisé à être désactivé, permettant au moteur de fonctionner normalement ; Le signal de coupure d’interblocage du procédé est interrompu, le moteur cesse de fonctionner.
Je comprends le principe de fonctionnement, mais je ne sais pas comment définir les conditions pour le processus ! Certaines procédures ne distinguent pas clairement entre la fermeture autorisée et l’ouverture par interblocage, pensant que de toute façon, si les conditions ne sont pas remplies, le résultat est le même