Discussion sur le phénomène d’ouverture automatique de la petite vanne de purge d’admission du compresseur catalytique

2018-02-23View Original

Thread Content

La vanne de décharge minimale PC831B à l’entrée de la pompe à pression catalytique de notre entreprise (la pression est prélevée sur la pression d’entrée de la pompe PI803) est généralement sous contrôle automatique, avec une valeur de réglage de 0,27 Mpa et une valeur d’alarme de 0,26 Mpa. La pression d’entrée de la pompe est normalement d’environ 0,25 Mpa. Un jour, la vanne de décharge minimale s’est soudainement ouverte automatiquement à 3,9 %, puis s’est refermée d’elle-même pendant 3 secondes. Une analyse des tendances historiques n’a révélé aucune fluctuation importante de la pression, celle-ci atteignant au maximum 0,253 Mpa. Le DCS a émis une alarme sonore due à une pression élevée une fois, au niveau de l’équipe. Je voudrais demander : si la pression passe soudainement de 0,25 à 0,26 Mpa, sans atteindre la valeur cible de 0,27 Mpa, la vanne s’ouvrira-t-elle automatiquement ? Le système de contrôle dispose-t-il d’une fonction de régulation prédictive avancée ? Merci !
Reply #22018-02-24
Valeur de régulation ou valve de coupure, contrôle automatique : PID ou double commande
Reply #32018-02-24
Ce que vous voulez dire par avance ou anticipation devrait faire référence à la régulation différentielle. Cependant, pour l’objet de contrôle que vous décrivez, si la valeur mesurée ne dépasse pas la valeur de consigne, l’écart est certainement négatif. Même si la régulation différentielle agit, elle ne changera pas la direction de l’écart, c’est-à-dire qu’elle n’ouvrira pas la vanne. Je pense qu’il est possible que la valeur mesurée réelle ait dépassé 0,27 MPa pendant un bref instant, mais en raison d’une résolution de tendance peut-être insuffisante, la période durant laquelle cette valeur a dépassé la consigne n’a pas été enregistrée. Comme vous n’avez pas non plus vu sur la courbe de tendance une valeur dépassant le seuil d’alarme, il est possible que vous n’ayez pas détecté non plus une valeur supérieure à la consigne
Reply #42018-02-24
Contrôle automatique en boucle simple, vannes à ailettes pneumatiques, régulation proportionnelle-intégrale, gain proportionnel K égal à 3,5, temps d’intégration T1 égal à 1,5, temps de dérivée T2 égal à 0
Reply #52018-02-24
Merci, nous n’excluons pas la possibilité que la pression mentionnée dépasse momentanément la valeur fixée de 0,27 Mpa, bien qu’aucune tendance en ce sens n’ait été détectée ; l’intervalle de balayage de cette vanne est de 1 minute
Reply #62018-02-25
La tendance n’est pas détectable, vérifiez les enregistrements d’alarme ; un problème avec l’instrument n’est pas exclu
Reply #72018-02-26
Il est possible qu’il s’ouvre si la valeur dépassée est atteinte.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.