Thread Content
Il existe actuellement un nouveau transmetteur à double bride Azbil, destiné à mesurer l’interface d’un réservoir de un mètre, les densités des deux médias étant respectivement de 1 et 0,63. Cependant, selon les exigences d’Azbil, il doit être monté en configuration inversée avec pression positive et négative, c’est-à-dire que la bride supérieure constitue la chambre à pression positive et la bride inférieure la chambre à pression négative. Qui dispose des instructions correspondantes ? Comment calculer la plage de mesure et le décalage ?
Dernière modification de ce post par ssln123 le 27/02/2018 à 16:34. Plage inférieure de la mesure : (p0-p1)gh, plage supérieure de la mesure : (p0-p2)gh, où p0 est la densité du huile de silice capillaire ou d’un autre médium de transmission de pression, p1 est la densité du médium léger, p2 est la densité du médium lourd. La valeur de p0gh peut également être lue directement lorsque le réservoir est vide, ce qui donne des résultats plus précis que les calculs.
Mais une fois les chambres à pression positive et négative inversées, comment calculer ? Votre méthode de calcul concerne le cas où les chambres sont correctement orientées
Ce n’est pas un problème : que ce soit en configuration normale ou inversée, la différence de pression reste entre la chambre à pression positive et la chambre à pression négative. La quantité de migration est négative en configuration normale, et positive en configuration inversée. (Ici, la quantité de déplacement fait référence au déplacement du réservoir vide servant à mesurer le niveau du liquide, et n’est pas équivalente à la valeur minimale de l’interface.)
Est-il possible, en me basant sur les densités actuelles des deux milieux — l’eau à 1 et l’autre à 0,63 — ainsi que sur la hauteur du réservoir de 1 mètre, de mesurer l’interface de manière plus intuitive ? Merci
On peut utiliser des doubles brides, la plage de différence de pression est suffisante.