Notre unité dispose de trois compteurs de débit à vortex Yokogawa, et nous rencontrons actuellement un problème de fluctuations des indications en condition statique (les vannes de contrôle avant et arrière sont complètement fermées, il n’y a pas de pression dans le tuyau). Il n’y a pas de paramètre pour ajuster la sensibilité dans l’interface d’utilisation. Les mesures actuellement prises sont : correction de l’output de courant (effet peu notable) et suppression des signaux faibles (dans certains cas, les valeurs reviennent à 0 après cette mesure). Quelles mesures devraient être prises dans ce cas pour garantir une indication précise du débitmètre (en l’absence d’un émetteur Hart) ?
Il se peut que le tuyau vibre ; démontez-le et vérifiez à l’air libre si la lecture reste stable
Y a-t-il eu des observations montrant que, après un certain temps, la valeur cumulative changeait en fonction des fluctuations ? Si le tuyau ne vibre pas et que le petit signal a déjà été éliminé, c’est-à-dire que tous les facteurs externes ont été exclus, mais que les indications continuent de fluctuer, je pense qu’il y a un problème avec le compteur de débit lui-même, et il est nécessaire de consulter le fabricant pour obtenir une solution.
On peut considérer que cette situation est principalement causée par les vibrations des tuyaux. Il ne reste plus qu’à trouver des moyens de réduire ces vibrations ; sinon, si leur impact est faible, on peut continuer à les utiliser.