Regardez s’il y a des problèmes dans la conception de l’image ? Ceux qui l’ont fait peuvent en donner une description. Haha, apprenons tous ensemble* !
Ce post a été modifié pour la dernière fois par ssln123 le 3-3-2018 à 11:50 : 1. Les lignes de signaux électriques doivent être représentées par des lignes pointillées. 2. Pour les signaux d’interblocage liés au niveau des liquides, il faut un opérateur avant l’actuateur, comme un sélecteur 2/1 ou un sélecteur haut/bas ; sinon, la logique semble confuse. 3. Dans les zones de réservoirs présentant un risque majeur, l’interblocage doit être assuré par un SIS et non par un DCS. 4 La pression en site et la pression transmise doivent être mesurées séparément. 5 Les noms des vannes de régulation et des vannes de fermeture sont incorrects, et la légende des vannes de régulation est erronée. 6 Les symboles DCS des compteurs de débit ne sont pas dessinés directement sur les tuyauteries de cette manière
C’est ce que propose l’agence de design XXX :)
J’approuve les suggestions que vous avez proposées : 1. Il faut utiliser des lignes pointillées. 2. Oui, par exemple, le signal H sert à alerter, tandis que le signal HH déclenche une action en chaîne. 3. Il s’agit principalement de solvants ; on ne sait pas s’il s’agit d’une source de danger majeur. L’entreprise de conception travaille selon un système DCS. 4. Exactement, il faut installer deux manomètres à la sortie de la pompe. 5. Il n’y a pas de valve de régulation sur le schéma ; seule celle qui alimente en azote N1 est une valve de régulation automatique. 6. Oui, il faudrait dessiner un compteur de débit correspondant, et le brancher. La logique du schéma est un peu confuse. Avez-vous des cas d’application similaires que vous pourriez partager ? D’après ma compréhension, pour l’alimentation : on met en marche la pompe et la vanne 115-2 ; lorsque le niveau de liquide dans le réservoir V21111 est trop élevé selon les capteurs, ou que le capteur à sonde de débit indique un niveau trop bas, on arrête la pompe et on ferme la vanne. Pour l’évacuation : on ouvre la vanne 108 et on met en marche la pompe ; après 5 secondes, on ouvre la vanne 115-1. Lorsque la quantité de fluide accumulée atteint une certaine valeur, on arrête la pompe et on ferme les vannes d’entrée et de sortie. Ensuite, on ouvre la vanne de retour 107, puis on la ferme après quelques secondes. Lorsque le niveau de liquide dans le réservoir de l’atelier est trop élevé selon les capteurs, ou que le niveau du réservoir V21111 est trop bas selon les capteurs, on arrête la pompe et on ferme la vanne
Qu’est-ce que c’est que ce LAS-2117 ? Mesurer le niveau de liquide dans la tuyauterie ? Pour les relations logiques plus complexes, il convient de se référer à la description logique ou au schéma logique fournis par l’agence de conception. À noter : en ce qui concerne la désignation des vannes de régulation et des vannes de fermeture, les différents bureaux d’études ont des pratiques* différentes ; tant que cela est précisé sur la page de garde, il suffit de pouvoir s’y référer, il en va de même pour la légende.
La cuve ne semble pas disposer d’alarme de niveau de liquide élevé, la fonction de HV-21107 est indéterminée, il semble qu’elle ne soit pas nécessaire
Pourriez-vous trouver des plans P&ID émis par une grande entreprise à consulter ? Il est possible de jeter un coup d’œil à la légende aussi.
C’est un interrupteur de niveau à diapason, qui arrête la pompe de chargement lorsque le tuyau est vide. Haha, l’agence de conception n’a pas fourni de schéma logique. S’il y en avait un, je ne viendrais pas demander conseil à tout le monde ici :L
LAS2115-2 est l’alerte de niveau élevé du réservoir, LIAS21116 est l’alerte de niveau du réservoir. HV21107 sert à contrôler le reflux. Lorsque la pompe est arrêtée et que les vannes sont fermées, la pompe s’arrête par inertie et ne s’arrête pas immédiatement, ce qui provoque un choc du fluide contre les tuyaux de sortie et des vibrations importantes. Activer le reflux revient à relâcher la pression
J’ai des amis qui travaillent dans le domaine des systèmes et qui ont déjà travaillé sur des cas de logique de contrôle de zones de stockage dans ce secteur. Pourriez-vous en partager ?
Bien que LAS-2117 utilise un interrupteur de niveau à diapason, sa fonction est de mesurer le débit (interrupteur de débit), par conséquent, son numéro de positionnement doit être « LAS-2117 ».
S’il s’agit d’un interrupteur de débit, ne serait-il pas plus approprié de l’installer à la sortie de la pompe ? Installer un interrupteur de niveau à l’entrée de la pompe : lorsque le réservoir n’est pas plein, un interrupteur de niveau permettrait d’alerter et d’arrêter la pompe de manière appropriée