Les instruments de terrain des systèmes SIS et DCS doivent-ils être séparés ? Quel expert peut en parler ?
Ce n’est pas nécessaire, en fait, le niveau de sécurité des instruments sur site est déjà très élevé
Les niveaux SIL diffèrent, les exigences aussi
Les instruments du système SIS et ceux du système DCS doivent être séparés. Si un point de mesure d’un procédé doit participer à la fois au contrôle et à l’interblocage, cela dépend du niveau SIL. Le SIL0 peut être assuré par un instrument intégré au système DCS pour le contrôle et les interlocks, tandis que le SIL1 et supérieur nécessitent obligatoirement un instrument distinct intégré au système SIS pour les interlocks. Complètement séparé du contrôle du système DCS. Ainsi, l’interconnexion n’exige pas nécessairement un système SIS, mais si un système SIS est déjà en place, les instruments associés à ce système doivent être intégrés uniquement dans le système SIS pour l’interconnexion, et séparés du système DCS.
Récemment, quelqu’un a posé la question ; pour plus de détails, voir la norme « GBT 50770-2013 Spécifications pour la conception des systèmes de contrôle de sécurité dans l’industrie pétrochimique »
Moi aussi, je pense que la norme n’est pas claire
Selon la définition de LOPA, le BPCS et le SIS sont des couches de protection indépendantes. Les tableaux de terrain respectifs doivent bien sûr être séparés.
Le système SIS est un système de protection par interblocage de sécurité ; il doit être séparé du DCS et installé de manière indépendante. C’est une **exigence impérative**, et les exigences détaillées peuvent être consultées dans le document. **Directives de l’Administration générale de la supervision de la sécurité concernant le renforcement de la gestion des systèmes d’instruments de sécurité dans l’industrie chimique (document n° An Jian Zong Guan San [2014] 116) http://www.chinacoal-safety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_21111/2014/1119/243090/content_243090.htm
Les instruments SIS doivent être certifiés pour la sécurité ! ~
Un système S|s indépendant est configuré pour les procédés soumis à un contrôle renforcé.