Comment le niveau SIL du système SIS lui-même est-il déterminé ?

2018-03-05View Original

Thread Content

Faut-il se baser sur le niveau SIL le plus élevé des instruments sur site ? Même s’il n’y a qu’un seul instrument de niveau SIL3 et que les autres sont de niveau SIL2, le système SIS exigera également un niveau SIL3.
Reply #22018-03-05
Les exigences de niveau SIL s’appliquent au SIF, où SIF = capteur de champ + résolveur logique + éléments finaux.
Reply #32018-03-05
Après l’HAZOP (analyse des dangers et de la faisabilité opérationnelle) et le LOPA (analyse des couches de protection), les exigences SIL (niveau d’intégrité de sécurité) pour chaque circuit spécifique du système de contrôle de sécurité SIS sont déterminées. Ensuite, il s’agit de choisir concrètement les instruments, les systèmes de contrôle et les éléments de contrôle finaux pour atteindre le niveau SIL. Une fois que le système SIS a été défini conformément aux SRS (exigences techniques de sécurité), il est nécessaire de procéder aux calculs de validation et aux tests du SIS.
Reply #42018-03-05
Le niveau SIL dépend de nombreux facteurs, notamment le type de technologie utilisée, le nombre de composants du système, la probabilité de défaillance des composants PFD, le degré de redondance du système, la période de vérification, etc
Reply #52018-03-05
Des tableaux sans niveau SIL peuvent également former des circuits répondant à un niveau SIL. C’est tout calculé par probabilité. . .
Reply #62018-03-05
Pour compléter au deuxième étage, si tous les autres éléments du système de boucles sont de niveau SIL3 et qu’un seul est de niveau SIL2, et que les boucles sont en série, le niveau SIL de l’ensemble de la boucle ne dépassera pas SIL2. Par conséquent, dès que l’on exige que une boucle soit de niveau SIL2, il est nécessaire de réaliser un calcul PFD pour tous les composants de la boucle, afin de choisir les unités de boucle en fonction des besoins.
Reply #72018-03-05
Tout d’abord, on détermine les résultats des événements à partir de l’analyse HAZOP, puis on détermine les valeurs SIF par l’analyse LOPA, en fonction desquelles on attribue le niveau SIL correspondant à chaque circuit. Une fois le niveau SIL de chaque circuit déterminé, les instruments de mesure, capteurs, contrôleurs, etc., qui le composent possèdent chacun leur propre niveau SIL et leur taux de panne ; la somme de ces valeurs intermédiaires ne doit pas dépasser le niveau SIL précédemment fixé. Autrement dit, si le niveau SIL est déterminé comme étant 2 selon la norme LOPA, il peut être nécessaire d’acheter les instruments, capteurs et contrôleurs de chaque circuit en conformité avec les normes SIL2, voire SIL3. Après l’achat, il est encore nécessaire de vérifier chaque article un par un.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.