Je demande aux amis de Haiyou : quel mode choisir pour les signaux passifs avec le générateur de signaux 707 ? Le module de connexion est connecté à un instrument à trois fils, et je souhaite maintenant utiliser le générateur de signaux 707 pour envoyer séparément un signal mA passif sur les bornes. Je vous demande, chers collègues, quel mode choisir sur le 707 ? Personnellement, je pense qu’il faut choisir le mode d’affichage en milliampères, mais un autre pote dit qu’il faudrait utiliser le mode analogique en milliampères ; c’est là que ça fait une grande différence. Alors je viens demander l’avis de tous les amis du forum. Voir illustration ci-jointe
D’après vous, pour envoyer un signal mA passif, on utilise le mode milliampère analogique
J’ai choisi le mode sortie en milliampères parce que, sur la figure de l’instruction décrivant ce mode, on voyait une alimentation connectée ; par conséquent, le signal qu’il émet est actif et porteur de tension.
Cela a été testé en pratique, je viens donc vous en faire part afin que les autres utilisateurs rencontrant des problèmes similaires puissent s’en inspirer. Le module est le 1756-IF16, il s’interface avec des capteurs de gaz combustibles en système à trois fils, le signal de sortie du capteur étant de 4~20 mA. Bornes de connexion : 1, 24 VDC+ ; 2. Signal de sortie du capteur ; 3. D’abord, déconnectez le terminal 1 sur le COM, puis connectez les terminaux 2 et 3 à l’aide du 707 en sélectionnant le mode milliampères analogique. Le 707 affiche le symbole d’ouverture de circuit OL ; en augmentant la valeur en mA, aucune réaction n’apparaît sur l’écran. Ensuite, on choisit le mode d’ sortie en milliampères du 707 ; le 707 ne montre pas le symbole de circuit ouvert OL, et l’on peut voir 0,0 à l’écran. Lorsque la valeur en mA augmente sur le 707, la valeur affichée à l’écran augmente également, et un signal d’alarme peut apparaître lorsqu’on atteint le point de consigne.
Le deuxième mode est celui où le circuit n’a pas besoin d’une alimentation de 24 VDC
Actif ou passif, regardez en dehors du schéma : le schéma de gauche montre un signal passif, celui de droite un signal actif. Le schéma de droite indique que cet indicateur équivaut à un transmetteur à deux fils de 4–20 mA — vous devez utiliser une alimentation 24 VDC pour alimenter cet indicateur afin qu’il puisse générer un courant. . . Si vous ne lui fournissez pas d’électricité, il se comportera comme un chien mort ; il ne générera pas de courant pour que vous puissiez l’utiliser. . . . . . Mais bon, pour la carte mère, lorsque la alimentation que vous utilisez n’est pas fournie par la carte elle-même, celle-ci prétend que le signal est un « signal actif » ; tandis que lorsque l’alimentation provient bien de la carte, elle prétend alors que le signal est un « signal passif » — donc, le concept d’actif ou passif pour les signaux à 4–20 mA en système à deux fils n’est rien d’autre qu’un bobard, une idée absurde inventée sans fondement. . . En parlant directement de la carte elle-même, il s’agit d’une « carte active à deux lignes » ou d’une « carte passive » ; et c’est tout ! , À quoi sert le signal de tirage en dehors de... Confusion des identités
Le langage utilisé dans la notice n’est pas bon ; remplacer « mA analogique » par « transmetteur analogique à deux fils 4–20 mA » permettra à tout le monde de comprendre plus facilement.
C’est quand même pas mal, j’ai appris*