Ce message a été écrit pour la dernière fois par tiandiyi* an édité le 6/3/2018 09:45 Méthode d'analyse et de traitement des causes du phénomène de défaillance Le potentiel thermoélectrique est inférieur à la valeur réelle (1) Court-circuit ; (2) Court-circuit entre les bornes de la boîte de jonction du thermocouple ; (3) Le fil de compensation est court-circuité en raison d'une isolation brûlée ; (4) Le fil de compensation ne correspond pas au thermocouple ; (5) La polarité du fil de compensation et du thermocouple est inversée ; (6) La profondeur d'insertion n'est pas suffisante ou la position d'installation est incorrecte. ; (7) La température de l'extrémité froide du thermocouple est trop élevée. (1) Après inspection, si cela est causé par l’humidité, il peut être séché. Si cela est dû à une mauvaise isolation du tube en porcelaine, celui-ci doit être remplacé. ; (2) Ouvrez la boîte de jonction et brossez le tableau de câblage pour le nettoyer. ; (3) Réisoler le court-circuit ou remplacer le fil de compensation par un nouveau ; (4) Remplacez le fil de compensation par le même type ; (5) Reconnectez-vous correctement ; (6) Changer la position d'installation ou la profondeur d'insertion ; (7) Le fil de connexion du thermocouple est remplacé par un fil de compensation pour éloigner l'extrémité froide de la zone à haute température.
Des questions spécifiques nécessitent encore une analyse détaillée. Bien que ces articles soient relativement complets, il existe encore d’autres facteurs qui affectent la mesure des thermocouples.