Les signaux du transmetteur de différence de pression présentent de fortes fluctuations

2018-03-06View Original

Thread Content

Le transmetteur de différence de pression mesure la différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur. La section à pression positive est installée à l’intérieur, tandis que la section à pression négative est en contact direct avec l’atmosphère extérieure. En raison de l’influence du vent, les signaux de pression fluctuent. Je me demande si parmi vous il y a des solutions efficaces, possiblement via l’appareil de mesure lui-même. Maintenir une pression négative de 60 Pa à l’intérieur et à l’extérieur
Reply #22018-03-06
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 6/03/2018 à 19:39. C’est bien le vent qui provoque des valeurs instables, ce qui est facile à résoudre. . . Ce qui m’inquiète, c’est que le micro-dépressiomètre que vous utilisez a une grande dérive temporelle et ne reste pas stable… Frère, je ne me souviens même plus à combien de grands patrons j’ai nettoyé leurs instruments. De quelle marque est ta montre, quel modèle ? Dis-le-moi, ça m’intéresse. Ce serait encore mieux d’en prendre une photo et de l’envoyer… Je vais évaluer la situation et t’apprendre à vérifier d’abord si elle est stable ou non. Ligne de séparation-------------- De plus, les micromanomètres fabriqués par Gezao, SC322 ou SC329, se calibrent automatiquement sans dérive nulle, sont extrêmement sensibles comme un lièvre et stables comme le mont Tai ; voici une référence pour vous, avec des images à l’appui : 1 hPa = 100 Pa = 0,1 kPa.
Reply #32018-03-06
Le propriétaire peut prendre des mesures anti-vent pour la chambre à pression négative extérieure
Reply #42018-03-06
Faire passer les tuyaux de prélèvement dans un espace à l’abri des effets du vent est plutôt compliqué
Reply #52018-03-06
De la série Rosemount 3051, le modèle est 3051CD02A01A, il y a aussi une autre séquence de chiffres que je ne me souviens plus. Est-ce suffisant ?
Reply #62018-03-06
Avec le couvercle de protection, l’effet n’est pas bon ; il y a encore de fortes fluctuations quand le vent souffle fort. Je ne sais pas si c’est parce que le couvercle n’est pas assez grand
Reply #72018-03-06
Le tuyau de prélèvement de pression dans la chambre à pression positive comporte plusieurs courbes
Reply #82018-03-06
“Le modèle est-il 3051CD02A01A ? Les échantillons des experts, ça fait plus de 10 ans que je n’en ai pas vus. Je ne comprends pas la plage de mesure de ce code. Dis-le-moi simplement. Vous mesurez 60 Pa, c’est négligeable, tandis que le 3051, avec un réservoir plein d’huile, est bien garni — il a une plage de mesure d’environ 60 Pa, voulez-vous l’utiliser ? .
Reply #92018-03-06
Mon pote, c’est un transmetteur de dépression légère là, il suffit d’un souffle pour le faire basculer. Donc, mets-lui une boîte de protection pour instruments et installe le transmetteur à l’intérieur, c’est ce que nous faisons tous ! :lol
Reply #102018-03-07
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 7/03/2018 à 08:59. Haha, on dirait que l’auteur veut mettre en place un contrôle de pression légèrement positive dans le logement, c’est-à-dire un dispositif de régulation de la ventilation, afin d’assurer que la pression absolue à l’intérieur soit toujours de quelques dizaines de Pa supérieure à celle à l’extérieur. Lorsque l’objectif de contrôle est de 60 Pa, choisir une plage nominale de différence de pression de 100 Pa est approprié. La mesure de la micropression et le décalage zéro de l’instrument sont les principaux facteurs affectant la précision de la mesure, suivis du décalage thermique. . . Pour mesurer la pression micrométrique, utiliser un multimètre à grand plage n’est pas approprié — le dérive de l’instrument est importante. . . Lorsque la dérive zéro par rapport à la plage de fonctionnement est trop élevée, cela signifie qu’il n’y a aucune précision et que la mesure est impossible. . .
Reply #112018-03-07
Tu as donné un coup de poing dans le ventre de la truie, mais elle a simplement tourné les hanches sans te prêter attention, car elle pensait que le porcelet picorait ses mamelles. . . Tu as de nouveau frappé le ventre de la truie, elle a tourné le dos et s’est retournée sans te prêter attention ; c’est parce que la truie pensait que le porcelet avait déjà mangé à satiété. . . Ce n’est pas que la truie ne s’intéresse pas à toi ou ne t’aime pas, c’est plutôt que tu es insignifiant. {:3_51:}
Reply #122018-03-07
La plage de mesure du manomètre va de -747 kPa à 747 kPa ; la plage utilisée en site est de 0 à 100 Pa. Il y a deux points de prélèvement : l’extrémité sous pression se trouve à l’intérieur, dans une section de tuyau droit, tandis que l’extrémité sous vide est connectée à l’extérieur, via une section de tuyau droit traversant le mur.
Reply #132018-03-07
Faut-il simplement installer le transmetteur dans la caisse isotherme ? Et pour les points de prélèvement de pression, il y a beaucoup de vent à l’extérieur, ce qui affecte directement le signal de pression. Ne pourrait-on pas prendre une photo pour voir comment ils sont installés ? Merci
Reply #142018-03-07
Point de prélèvement de pression ? ? ? C’est un tuyau de régulation de pression, il ne fuit pas, n’est-ce pas ? Il vous suffit de vous assurer que votre tuyau de mesure ne fuit pas, c’est comme pour une boîte d’isolation pour instruments ordinaires ; les méthodes de montage sont indiquées dans le catalogue
Reply #152018-03-07
1. « La plage de mesure du manomètre va de -747 Pa à 747 Pa, mais la plage utilisée sur le terrain est de 0 à 100 Pa ; il s’agit donc d’un manomètre avec un rapport de transduction de 15:1. » Ce n’est pas approprié pour la mesure de micropression. Les raisons ont été expliquées par Frère Yuan dans les commentaires précédents. Vous pourriez d’abord déconnecter le tuyau de mesure de pression, et mesurer à l’intérieur de la pièce l’écart de zéro du manomètre lui-même. 2. Si vous voulez changer de tableau, venez voir Goha. 3. Si l’on ne remplace pas le manomètre et que l’on continue à l’utiliser provisoirement, on peut souder un grand réservoir ventru à l’extrémité du tuyau de prélèvement à l’extérieur du bâtiment. Ce réservoir doit être positionné par rapport au sol, avec un seul trou de 3 mm ! Le reste est scellé. Ainsi, même avec des vents de force 12, cela n’affectera pas la mesure normale de la pression. :lol
Reply #162018-03-07
L’exemple donné par ce grand frère est plutôt amusant
Reply #172018-03-07
Allonger le côté à pression négative avec un tuyau en plastique jusqu’à un endroit où la source de pression est stable
Reply #182018-03-08
Eh bien, tu as raison, j’ai mal réfléchi
Reply #192018-03-09
Là-bas, on utilise des coffrets isolants en acier inoxydable pour mesurer la pression du four ; l’isolation est très bonne. Probablement que les coffrets ne sont pas assez grands

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.