Le niveaumètre radar Siemens présente une sortie qui ne correspond pas à l’affichage.

2018-03-10View Original

Thread Content

Description du défaut du niveaumètre radar de modèle LR250 : Les valeurs affichées par le DCS central ne correspondent pas à celles affichées sur le panneau du niveaumètre radar. 1. La valeur de courant affichée sur le panneau du niveaumètre radar ne correspond pas à la valeur de courant mesurée avec un multimètre. Par exemple : l’écran du niveaumètre radar affiche 8 mètres, la portée est de 16 mètres, et la valeur de courant de sortie calculée est de 12 mA. Cependant, la mesure de la sortie avec un multimètre donne 14,2 mA. 2. Les valeurs affichées sur le système de contrôle central DCS correspondent au niveau de liquide indiqué par la valeur de courant du niveaumètre radar (valeur mesurée avec un multimètre). 3. Découper le câble de signal du niveaumètre radar. En utilisant une alimentation externe de 24 V pour alimenter le circuit, on mesure directement le courant, avec un résultat identique à celui du premier cas. Éliminer le cas de mise à la terre du câble de signal ou de perturbations. 4. Vérifier les paramètres internes du niveaumètre radar, tels que le point de calibration élevé, le point de calibration bas, les options de niveau dans les paramètres de sortie analogique, l’option correspondant à 4 mA et l’option correspondant à 20 mA ; les paramètres doivent être correctement réglés. Je voudrais demander aux gens : quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Reply #22018-03-10
Simepi LR250 ? Haha, une montre nazie stupide… Utilise-la donc comme ça, l’auteur du post ! Les nazis finiront par être vaincus, vive la paix dans le monde. :lol
Reply #32018-03-10
La méthode la plus simple et efficace : consulter le fabricant
Reply #42018-03-12
Si des montres identiques sont encore présentes sur place, échangez-les et regardez la partie affichée
Reply #52018-03-15
I. Déterminer le niveau réel à l’aide du niveaumètre sur site (vérifier la précision du niveaumètre sur site ! ! ! ), en comparaison avec ce niveaumètre radar. II. Il a été confirmé que la valeur de calcul réelle était différente de la sortie du niveaumètre radar. 。 。 III. Si les deux conditions ci-dessus sont remplies, il est possible que le panneau électronique du niveaumètre radar présente un problème de mesure ou de courant de sortie ; il est préférable d’en remplacer un du même modèle pour vérifier. 。 。
Reply #62018-03-15
Vérifier la mise à la terre ou d’autres interférences ; des problèmes avec la sortie de la carte ou les câbles peuvent également affecter la sortie. On peut alimenter directement en 24 V mobile pour effectuer les mesures
Reply #72018-03-15
En général, les niveaux à radar disposent d’une valeur de réglage à 4 mA et d’une valeur de réglage à 20 mA. Le niveau indiqué par le niveau à radar est donné par L = hauteur du réservoir H – distance D ; dans votre cas, cela est probablement dû aux réglages
Reply #82018-03-27
Merci, cela a déjà été vérifié auparavant. Les valeurs correspondantes à 4 mA et 20 mA restent constantes en fonction des réglages de plage du DCS. On soupçonne maintenant un problème dans le circuit de conversion du signal, mais cela n’a pas encore été confirmé définitivement.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.