Précautions à prendre pour l’affectation des points du système DCS

2018-03-14View Original

Thread Content

Quels aspects faut-il prendre en compte lors de l’affectation des tableaux de points de conception pour le système DCS ? Par exemple : considérer si les cartes sont redondantes, l’importance des circuits, le fait que les systèmes à trois votes sur deux ne doivent pas être placés sur la même carte, etc. Y a-t-il d’autres points ?
Reply #22018-03-14
Pour compléter : les points de secours, l’affectation des cartes ; les points des circuits intrinsèquement sûrs et ceux des circuits non intrinsèquement sûrs ne doivent pas être gérés par la même carte. Il faut également prendre en compte la charge de commande, c’est-à-dire le nombre de points à gérer. N’hésitez pas à ajouter d’autres suggestions, afin d’apprendre les uns des autres*.
Reply #32018-03-14
S’il y a une boîte de connexion des instruments sur site, et que des boîtes de connexion étanches sont utilisées dans les circuits étanches, faut-il également utiliser des boîtes de connexion étanches pour les circuits intrinsèquement sûrs ?
Reply #42018-03-14
Faut-il également utiliser une boîte de connexion étanche pour les circuits intrinsèquement sûrs ? Théoriquement, des boîtiers de connexion étanches et résistants à la poussière sont possibles, mais en pratique, diverses vérifications de sécurité indiquent qu’en environnements anti-explosifs, quel que soit le signal électrique, il faut impérativement utiliser des boîtiers étanches aux explosions.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.